急急急急,剪力墙构造边缘构件求助
在路上走着
2014年04月28日 15:28:22
只看楼主

4级剪力墙在高规上没有对箍筋的最小体积配箍率提出要求只有一个构造的最小配筋要求,那是不是构造边缘构件的箍筋都可以去6间距250的,计算生成的有几个8@200和6@200的箍筋,现在领导要求我都改成6@250的,这个合理吗?规范翻不出一条来否认这个,但是总是觉着这样不安全啊

4级剪力墙在高规上没有对箍筋的最小体积配箍率提出要求只有一个构造的最小配筋要求,那是不是构造边缘构件的箍筋都可以去6间距250的,计算生成的有几个8@200和6@200的箍筋,现在领导要求我都改成6@250的,这个合理吗?规范翻不出一条来否认这个,但是总是觉着这样不安全啊
免费打赏
小超咩
2014年04月28日 16:11:53
12楼
看计算书阿。计算书是构造就按构造配呀
回复
yzddsmm
2014年04月28日 16:14:08
13楼
改吧,我们都用一级钢6@250,加强区是6@200
回复
在路上走着
2014年04月28日 16:15:12
14楼
fgfg52 发表于 2014-4-28 16:11 看计算书阿。计算书是构造就按构造配呀看不明白剪力墙暗柱箍筋的啊
回复
在路上走着
2014年04月28日 16:23:06
15楼
yzddsmm 发表于 2014-4-28 16:14 改吧,我们都用一级钢6@250,加强区是6@200那就好。。我看计算书都是说的纵筋面积,你箍筋都是怎么配的?
回复
kketchup
2014年04月28日 17:46:06
16楼
本帖最后由 kketchup 于 2014-4-28 17:52 编辑

要看什么位置的,假如有剪力墙的水平筋深入的地方,可以按250,如果没有,必须要满足剪力墙的最小配筋率.比如下面这种,剪力墙水平筋,一般只到纵墙端,不弯折,这时边缘构件就要满足墙的最小配筋率 QQ截图20140428174947.png
回复
lj9508
2014年04月28日 20:34:35
18楼
要看位置,有水平筋伸入的地方可以按照规范配置
回复
汉堡薯条
2014年04月28日 21:37:22
19楼
按照领导的意思,改。外圈的箍筋不能小于墙体水平筋。
回复
恼羞成怒啊
2014年04月29日 08:33:19
20楼
小手一抖~两分到手~:lol
回复
chiye987654
2014年04月29日 08:34:29
21楼
好东西学到了
回复
lengqi2009
2014年04月29日 08:36:12
22楼
照领导意思办啊 不过首先要搞懂才行。
回复