高规表7.2.16 构造边缘构件最小配筋要求中 为什么有底部加强部位? 底部加强部位的边缘构件不是约束边缘构件吗?这里要怎么理解
高规表7.2.16 构造边缘构件最小配筋要求中 为什么有底部加强部位? 底部加强部位的边缘构件不是约束边缘构件吗?这里要怎么理解
2楼
搴曢儴鍔犲己鍖哄苟涓嶄竴瀹氶兘瑕佹槸绾︽潫杈圭紭鏋勪欢锛屽湪杞村帇姣斿皬浜庤鑼冭姹傚
回复
3楼
底部加强区在满足其轴压比的前提下下,可以设置构造边缘构件GBZ。
回复
4楼
你说的那是以前老规范规定的,现在早就改过来了,根据轴压比来确定了
回复
5楼
可以看下高规7.2.14条,底部加强区在满足表7.2.14轴压比限值下可不设约束边缘构件
回复
6楼
7.2.14表格
回复
8楼
可以看下高规7.2.14条
回复
9楼
可以看下高规7.2.14条
回复
10楼
可以看下高规7.2.14条
回复
11楼
还要看轴压比的啊
回复