高规中关于构造边缘构件的疑问
小口十
小口十 Lv.2
2015年10月26日 20:47:41
只看楼主

高规表7.2.16 构造边缘构件最小配筋要求中 为什么有底部加强部位? 底部加强部位的边缘构件不是约束边缘构件吗?这里要怎么理解

高规表7.2.16 构造边缘构件最小配筋要求中 为什么有底部加强部位? 底部加强部位的边缘构件不是约束边缘构件吗?这里要怎么理解
免费打赏
zhouzhao270
2015年10月26日 23:53:51
2楼
搴曢儴鍔犲己鍖哄苟涓嶄竴瀹氶兘瑕佹槸绾︽潫杈圭紭鏋勪欢锛屽湪杞村帇姣斿皬浜庤鑼冭姹傚
回复
北京院小李飞刀
2015年10月27日 00:05:51
3楼
底部加强区在满足其轴压比的前提下下,可以设置构造边缘构件GBZ。

回复
结构生活
2015年10月27日 08:43:21
4楼
你说的那是以前老规范规定的,现在早就改过来了,根据轴压比来确定了
回复
d调华丽
2015年10月27日 08:49:29
5楼
可以看下高规7.2.14条,底部加强区在满足表7.2.14轴压比限值下可不设约束边缘构件
回复
洞房不败之玉女
2015年10月27日 08:49:48
6楼
7.2.14表格
回复
zhcw_050710
2015年10月28日 16:15:33
8楼
可以看下高规7.2.14条
回复
jiayuntang
2015年10月28日 16:44:37
9楼
可以看下高规7.2.14条
回复
mzn112233
2015年10月28日 17:13:21
10楼
可以看下高规7.2.14条
回复
engineer168
2015年11月04日 14:09:24
11楼
还要看轴压比的啊