帮别人定个方案,17层住宅,防烟楼梯间及消防前室均有外墙(如图),防烟楼梯间外窗满足规范自然防烟要求,而前室规范要求自然排烟需要不小于3平米外窗,打算在前室做1.6x1.9外窗自然排烟,请问这样是否可行,新手上路,请大家多多指教:$

帮别人定个方案,17层住宅,防烟楼梯间及消防前室均有外墙(如图),防烟楼梯间外窗满足规范自然防烟要求,而前室规范要求自然排烟需要不小于3平米外窗,打算在前室做1.6x1.9外窗自然排烟,请问这样是否可行,新手上路,请大家多多指教:$

2.jpg

免费打赏
lsy207207
2010年11月10日 22:58:31
2楼
看了图纸,可以采用开窗自然排烟,但要注意楼梯间的防火门应向疏散方向开启。
回复
snail_yin
2010年11月11日 08:48:05
3楼
只要你开窗面积满足要求,采用自然排烟是没有问题的。
回复
qiqiang269
2010年11月11日 12:38:51
4楼
消防电梯前室层高2.9米,那外窗底距地面只有1米,审查机构是否会因排烟窗太低而提出问题?排烟窗是否应设在高于本层中心线以上?
回复
villagerchan
2010年11月11日 15:34:13
5楼
在西南地区可能会不能通过审图,因为审图的会要求房间高度1/2以上的才算有效的开窗面积。
回复
taiyangkeng
2010年11月12日 08:25:47
6楼
高规和建筑防火上都有一条自然排烟口要设在外墙上方,但是不具体,技术措施里有自然排烟口底标高宜在房间高度二分之一高度以上,但是不知道审图机构对此如何把握
回复
ytwqz
2010年11月16日 14:33:34
7楼
消防电梯前室层高2.9米,那外窗底距地面只有1米,审查机构是否会因排烟窗太低而提出问题?排烟窗是否应设在高于本层中心线以上?