32楼
带负荷拉合的熔断器.
回复
33楼
一:应该是谐波放大,适当调整电容容量
二:熔断器质量不好,更换熔断器.同时按电容量匹配.
三:保证接触面和联接紧密.
四:保持良好通风加强散热.
回复
34楼
是温州的产品就很难解释,因为除了外在问题,可能还有内在问题。
回复
35楼
图片不全, 也不细.看不出是先发热再电弧,还是先起的电弧. 如果是先发热再电弧,那就是熔断器没有熔断,,看看熔断器底座有没有发热变色.. 如果是先起的电弧, 那就是熔断器灭弧能力不行, 既使熔丝断了,但是不能很快熄灭电弧的话,那瓷管里的热量越积越多,爆炸, 爆炸后电弧喷出来就引起相间短路. 看到的就是只有金属熔化的痕迹, 但看不到金属表面热变色(氧化)的痕迹.
回复
36楼
很可能是接触不好的原因
回复
37楼
学习
回复
38楼
你们怎么看的出是有谐波啊,没有根据就不要说。
回复
39楼
谐波没错的,买仪器检测吧
回复
40楼
不用熔断器不行吗?改成闸刀开关会不会好一点?
回复
41楼
赞同
回复