电容柜又爆了
ivw2008
ivw2008 Lv.7
2010年11月10日 17:21:12
只看楼主

大家分析是什么原因

大家分析是什么原因

20101105087.jpg


20101105088.jpg


20101105089.jpg


20101105090.jpg


20101105091.jpg

免费打赏
wuquanxa
2011年01月10日 22:51:54
22楼
电容器质量有问题,我曾经碰到过,电容器内部瞬间短路,一通电就烧熔断器,但用仪表测量电容器正常,全部换后问题解决.
回复
bvvr
2011年01月12日 12:32:56
23楼
元件质量,施工质量,综合因素引起。
回复
houzaixiang
2011年01月14日 10:03:56
24楼
你的汇流排都裸露的离隔板太近了,都放炮啦,谐波只烧保险,一般
回复
z1g2d3
2011年01月14日 11:52:38
25楼
应该是谐波放大了
回复
kpswj
2011年02月13日 15:39:30
26楼
使用这种熔断器内部发热,
回复
wysh
2011年02月14日 11:32:28
27楼
1.产品型号:PGL
2.使用时间:大于一年(两只接触器型号不同)
3.熔断器爆炸原因:
a。熔断器质量问题
b。RT14系列产品本身有硬伤,不建议使用此系列产品
c。熔断器使用一段时间后需加固上下端导线,取下熔断器,把熔座压力稍微调整后再装好熔断器
d。电房环境温度太高
e。谐波
f。谐振
回复
wsz198086
2011年02月15日 08:51:39
28楼
还是电气版主说的全面,佩服!学习了
回复
anhuidiangong
2011年02月15日 20:31:13
29楼
总结一下:本人专业处理电容柜故障,你的图片可以明确看出是熔断器盒与熔芯没有卡紧,长期发热引起燃烧,从而引发短路故障。
解决方法:更换所有熔断器和熔芯,换上NT型熔断器,问题即可解决。
回复
zhuangshun1
2011年02月16日 18:41:26
30楼
看看是不是熔断器那边接触不好。
回复
gwje
2011年02月16日 19:57:27
31楼
可以把熔断器底座换成小型断路器DZ47-60的,这样么不会炸成那样,如果开关跳了查出不是短路引起,你可以送上开关,这样省的买熔芯了。
再一个你想彻底解决谐波,你就花几万治理谐波。
回复