电容柜又爆了
ivw2008
ivw2008 Lv.7
2010年11月10日 17:21:12
只看楼主

大家分析是什么原因

大家分析是什么原因

20101105087.jpg


20101105088.jpg


20101105089.jpg


20101105090.jpg


20101105091.jpg

免费打赏
wjq215
2010年11月15日 20:47:05
12楼
这种熔断器非常不好,我也出现过这种熔断器烧损的事件,不过没有你的严重,是严重发热溶化了还好没有短路;
回复
zfwkkgzjs
2010年11月22日 23:24:47
13楼
应该是先对地短路而后形成三相短路
回复
hezutuan
2010年12月11日 09:40:50
14楼
en 学习一下 谢谢
回复
z1g2d3
2010年12月11日 12:29:42
15楼
也许是有谐波
回复
linlangying
2010年12月12日 19:25:36
16楼
熔断器质量可能是个问题,不过问题出来了。最好是抓住根本性原因,1、是不是熔断器额定电流选的大了。2、电容器质量问题哪,我曾经碰到过电容器出厂时都有问题的,相间短路,一通电就烧熔断器。3、电网电流、电压质量。4、环境温度。5、负载性质,这个问题很关键,因为涉及到谐波的问题,而电容器发生爆炸很大方面是由于谐波的问题。
回复
eric_han
2010年12月29日 10:59:37
17楼
感觉做工质量就不好啊
回复
shandongbinneng
2010年12月29日 15:30:16
18楼
必须的找出原因不然可能还用不住
回复
wen_2571212
2011年01月05日 22:17:22
19楼
加电抗器吧,然后换好点的熔丝.
回复
zjyzwq
2011年01月06日 21:24:38
20楼
主要是谐波,熔断器的选型时绝对的错误,市面上RT14-63的产品没有一个是过关的,选用NT00的话不会烧熔断器,但是谐波得不到治理的话接触器也会烧。
解决办法:先将熔断器更换为高分断能力的产品,使用时注意柜内元件温度,还不行的话那就必须治理谐波!
回复
雨后悠悠看晚晴
2011年01月07日 08:16:42
21楼
做工上肯定存在质量问题
回复