电容柜又爆了
ivw2008
ivw2008 Lv.7
2010年11月10日 17:21:12
只看楼主

大家分析是什么原因

大家分析是什么原因

20101105087.jpg


20101105088.jpg


20101105089.jpg


20101105090.jpg


20101105091.jpg

免费打赏
tianjun1229
2010年11月10日 17:39:48
2楼
是谐波吧。。。。。。。。。
回复
hchfy
2010年11月11日 10:36:59
3楼
是温州的产品就很难解释,因为除了外在问题,可能还有内在问题。
回复
ivw2008
2010年11月11日 11:33:43
4楼
是第二次爆了,都是同一路
回复
姜振祥
2010年11月11日 11:40:26
5楼
11.jpg这个地方时关键点啊 也就是他引起的其他方面的原因啊
你看看你的熔断器安装盒质量是否过关啊 以及和熔断器的接触是否良好啊
我的判断就是熔断器接触不良造成的过热导致绝缘击穿或则相间短路, 你的控制熔断的线也烧了 。

[ 本帖最后由 zdkr 于 2010-11-11 11:43 编辑 ]
回复
hwc_wy
2010年11月11日 14:22:28
6楼
电网可能的涌流和谐波只是一个外在的影响因素,而熔断器的质量问题,熔断器开关的工艺也都是问题,熔断器质量不好,熔断曲线肯定不符合规定,都烧了或超过曲线上端了还没熔断,开关问题,也可导致熔断器安装接触不良,本身就已经发热了,在一冲击就崩出来了
回复
tianwei19820725
2010年11月12日 16:28:58
7楼
一般爆炸都是谐波引起发热过大,引起爆炸的吧
回复
lingxuct
2010年11月12日 18:16:13
8楼
高级的柜子发高级的故障,低级的元件被低级的电压烧,很正常。
回复
xiechenghong77
2010年11月14日 08:43:35
9楼
这是什么原因呢
回复
hsa8
2010年11月14日 12:45:17
10楼
"熔断器质量不好,熔断曲线肯定不符合规定,都烧了或超过曲线上端了还没熔断,"6支持楼的,我这里以前也是出现过这类问题,主要还是质量问题。
回复
hjude
2010年11月15日 14:37:47
11楼
还好我们公司的没爆过
回复

相关推荐