24层住宅建筑剪刀楼梯间的防排烟问题?
qy20015024
qy20015024 Lv.4
2010年11月08日 14:31:52
来自于通风排烟
只看楼主

有一个24层住宅建筑,建筑高度75米,建筑设置了剪刀楼梯间,如下图:这样的设置,剪刀楼梯间满足自然排烟,是不是可以自然防烟?对于合用前室加压送风即可?[ 本帖最后由 qy20015024 于 2010-11-8 15:25 编辑 ]

有一个24层住宅建筑,建筑高度75米,建筑设置了剪刀楼梯间,如下图:
这样的设置,剪刀楼梯间满足自然排烟,是不是可以自然防烟?
对于合用前室加压送风即可?


[ 本帖最后由 qy20015024 于 2010-11-8 15:25 编辑 ]

剪刀楼梯.jpg

免费打赏
lyqcctv1983
2010年11月21日 10:49:26
52楼
前室可以开那些水暖井的门的,没有问题的
回复
litaoluck
2010年11月21日 14:24:34
53楼

做了很多的加压送风系统,感觉这个剪刀楼梯间很诡异,是一梯2户的住宅吗?要是一两户的住宅,剪刀楼梯间在阳台位置处能开门吗?建筑专业是不是搞错了??请落实,感觉建筑专业有点业余;
该图中的合用前室绝对是三合一前室,高规中建筑的条文解释是要对三合一前室分别加压送风的!!!!!!!!1
回复
litaoluck
2010年11月21日 14:30:01
54楼
6.1.2.3 剪刀楼梯应分别设置前室,塔式住宅确有困难时可设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统。
回复
litaoluck
2010年11月21日 14:30:32
55楼
6.1.3 高层居住建筑的户门不应直接开向前室,当确有困难时,部分开向前室的户门均应为乙级防火门。
回复
chenfengjian2008
2010年11月22日 09:13:33
56楼
楼主这个图是什么地方哪个小区的,怎么和我家里的一模一样,也是总24层,结构完全一样
回复
skylizhjun
2010年11月22日 22:44:01
57楼
1、三合一前室,规范要求是不允许采用的。
2、虽然每一层都有敞开式阳台,但很明显,每一层的阳台对应的防烟楼梯间只有一个,也就是说,剪刀梯的任何一个防烟楼梯间都是每隔一层才有一个敞开式的阳台,这样是否满足自然排烟,规范也没有明确。
回复
wzyub
2010年11月23日 14:01:18
58楼
赞同三楼观点!!
回复
thddf
2010年11月24日 17:29:27
59楼
如果剪刀楼梯的外窗开在两侧可以
回复
wangshg25
2010年11月26日 21:29:41
60楼
前室不设管井,之前有此说法,是因为高规6.2.5.1。之后的新版建筑设计防火规范(7.4.3.5)和住宅建筑规范都明确住宅前室除外
回复
litaoluck
2010年12月04日 16:54:19
61楼
入户阳台是干嘛的??那是厨房的一个阳台?你们家是从那进出的??建筑肯定通不过!绝对是三合一前室,老老实实楼梯间,合用前室送风吧,真理是掌握在少数人手里的
回复

相关推荐

APP内打开