消防水箱出水管经稳压后,正常的应该要分开进入消火栓管网和喷淋管网。但因为接喷淋的稳压管自屋顶水箱接到报警阀前走管有困难,可否借用消火栓管,也就是从消火栓管网上引一根支管接到报警阀前,以满足前十分钟喷淋用水??
消防水箱出水管经稳压后,正常的应该要分开进入消火栓管网和喷淋管网。
但因为接喷淋的稳压管自屋顶水箱接到报警阀前走管有困难,可否借用消火栓管,也就是从消火栓管网上引一根支管接到报警阀前,以满足前十分钟喷淋用水??
22楼
可以,
回复
23楼
公用水泵,规范都还是允许得,为什么不可以?不过最好别这么做!(规范不提倡)
回复
24楼
喷淋消火栓合用供水泵时,是完全可以的.
回复
25楼
技术上可行的,不知消防质检站是不是放行了,最好咨询一下他们了。工程要验收就要靠他们的。
回复
26楼
可以!但有条件的话还是分开的会更好!
回复
27楼
不可以,本人刚做完一个,一样
回复
28楼
这个问题很难:
《民用建筑给水排水设计技术措施》第七章第七節:
1.增压泵加气压水罐的增压设施。
(2)增压泵的流量Q:
a. 消火栓系统专用为:5L/s;
b. 自动喷水灭火系统专用:1L/s。
(3)增压泵的扬程:当增压设施为消火栓系统专用或消火栓系统与自动喷水灭火系统合用时,按气压罐内消防贮水容积下限水位时仍能保证消火栓栓口处充实水柱的压力计算;当增压设施为自动喷水灭火系统专用时,按气压罐内消防贮水容积下限水位时仍能保证最不利喷头5m的工作压力计算。
以上足以证明可以把两个系统的增压设施合并。
回复
29楼
增压设施合起来是很常见的,问题是增压后得出水管是否可以合并?
谢谢大家的热烈讨论!这个问题大家的看法分歧还是很大。我在最后做设计的时候,还是为了保险,分开设了。毕竟消防问题马虎不得啊!
回复
30楼
两系统必须在报警阀前分开,否则一个系统检修或损坏时,另一系统会受影响。
回复
31楼
可以共用的只要在湿式报警阀前分开就可以了
回复