消防水箱出水管经稳压后,正常的应该要分开进入消火栓管网和喷淋管网。但因为接喷淋的稳压管自屋顶水箱接到报警阀前走管有困难,可否借用消火栓管,也就是从消火栓管网上引一根支管接到报警阀前,以满足前十分钟喷淋用水??
消防水箱出水管经稳压后,正常的应该要分开进入消火栓管网和喷淋管网。
但因为接喷淋的稳压管自屋顶水箱接到报警阀前走管有困难,可否借用消火栓管,也就是从消火栓管网上引一根支管接到报警阀前,以满足前十分钟喷淋用水??
12楼
如果有二次火灾??
我不认为有理,
因为在1小时内应该完全灭火。
二次火灾只是极偶然的情况。
不应该多考虑这种情况。
回复
13楼
在连接管上加一个紧急关闭阀,喷淋泵启动后自动关闭,可不可以?
回复
14楼
火灾本来就是极其偶然的,
但火场的二次火灾却是几率较大,
加紧急闸阀理论上是可以.但我觉得消防系统不宜太复杂,复杂的东西容易出错.
回复
15楼
我记地有说两个系统应分开,但有困难时可以合,但应在湿式阀前分开,所以我认为可以
回复
16楼
各位:学生认为,是否可以考虑在分开时,喷淋出口上加一个水流指示器,消火拴出口上加一个电磁阀,有电器专业配合来实现.但是,现行规范怎样规定,还需要与消防管理部门协商解决.
回复
17楼
供用水泵,二个系统,流量相加。
回复
18楼
可以,但两个系统均要加设止回阀。
回复
19楼
但必须在报警阀前分开,且不的共用水泵。
回复
20楼
共用实际情况根本做不到,因为二者必须在止回阀后分开,止回阀设在上面,你必须设专用立管,设在下面,也必须引下一根立管,常常不这样做。
回复
21楼
应该不行,
回复