消防水箱出水管经稳压后,正常的应该要分开进入消火栓管网和喷淋管网。但因为接喷淋的稳压管自屋顶水箱接到报警阀前走管有困难,可否借用消火栓管,也就是从消火栓管网上引一根支管接到报警阀前,以满足前十分钟喷淋用水??
消防水箱出水管经稳压后,正常的应该要分开进入消火栓管网和喷淋管网。
但因为接喷淋的稳压管自屋顶水箱接到报警阀前走管有困难,可否借用消火栓管,也就是从消火栓管网上引一根支管接到报警阀前,以满足前十分钟喷淋用水??
2楼
不能
回复
3楼
不行!这样会造成消火栓的压力不够!除非增大水泵的扬程!
回复
4楼
可以,只要保证消火栓泵和喷淋泵不互相串通
回复
5楼
不行!如果在该管上加止回阀,喷淋泵启动时不会影响消火栓系统,但是消火栓泵启动时,会影响喷淋系统。如果不加止回阀,两套系统等于相连通了,会相互干扰。
回复
6楼
加一特别阀门就可以。
回复
7楼
规范没有说不行。但实际上是有问题的。如果发生二次火灾,消火栓系统的水会从已打开的喷头中流走,严重影响消火栓的灭火效果。
回复
8楼
如果在该管上加了止回阀,而且把管径缩小到DN50,这样,对消火栓系统是不是影响小一点,不知道行的通吗?还请各位帮忙考虑一下,因为是负责人定的方案,我初学乍到自己拿不准。
回复
9楼
从稳压装置后接消火栓出水管,自动喷淋出水管,两者均安装止回阀
回复
10楼
上海消防规范上指明应分别设置
回复
11楼
消火栓与喷淋也应分别设置
回复