消防水箱出水管经稳压后,正常的应该要分开进入消火栓管网和喷淋管网。但因为接喷淋的稳压管自屋顶水箱接到报警阀前走管有困难,可否借用消火栓管,也就是从消火栓管网上引一根支管接到报警阀前,以满足前十分钟喷淋用水??
消防水箱出水管经稳压后,正常的应该要分开进入消火栓管网和喷淋管网。
但因为接喷淋的稳压管自屋顶水箱接到报警阀前走管有困难,可否借用消火栓管,也就是从消火栓管网上引一根支管接到报警阀前,以满足前十分钟喷淋用水??
32楼
可以共用,规范提昌分开,有条件还是分开的好。共用麻烦,两个系统各负其责,简单!复杂容易出问题,何必?
回复
33楼
我认为还是想办法不要用消火栓的管子了,这样更保险。如果连着的话,发生火灾时,消火栓系统水泵的压力大于自喷系统的压力,有人说那就加减压阀,那在发生火灾的初期,水箱的压力又不能很好的给自喷系统供水。
回复
34楼
理论上没问题。
但是消防追求的是:最大的安全,所以最好分开
回复
35楼
可以,只要消防流量能够达到要求,如果水压不足可设置气压罐来满足要求。
回复
36楼
其实这不是大问题,只要是看你怎么想了,而且你选的泵也不是正好满足的,所以我感觉没有什么问题
回复
37楼
不可以,这样做审图示肯定不能通过的.这个规范上市不允许的
回复
38楼
回复
39楼
受益匪浅,谢谢!
我觉得不好
回复
40楼
俄罗斯从今年开始向中国提供更多的AL31FN发动机供中国
回复
41楼
鍙互浣犻棬鎵f墸鍚楋紝鎴戜篃鏄仛娑堥槻鐨
回复