第一扭转周期是第五周期,一个26层的剪力墙结构,首层有一点点的框支部分,之前用PKPM08版的08年10月的版本计算时没有出现过问题,感觉还很正常的,前两天换成今年9月的版本,计算完后发现第一扭转周期是第五振型,计算时与之前的各种参数都是一样的,很是纠结,调了好久还是那样子,请问有什么好的方法没有,谢了 Y方向最大值层间位移角: 1/1425.X方向最大值层间位移角: 1/1137.抗震规范(5.2.5)条要求的Y向楼层最小剪重比 = 1.60%
一个26层的剪力墙结构,首层有一点点的框支部分,之前用PKPM08版的08年10月的版本计算时没有出现过问题,感觉还很正常的,前两天换成今年9月的版本,计算完后发现第一扭转周期是第五振型,计算时与之前的各种参数都是一样的,很是纠结,调了好久还是那样子,请问有什么好的方法没有,谢了
Y方向最大值层间位移角: 1/1425.
X方向最大值层间位移角: 1/1137.
抗震规范(5.2.5)条要求的Y向楼层最小剪重比 = 1.60%
Y 方向的有效质量系数: 94.07%
抗震规范(5.2.5)条要求的X向楼层最小剪重比 = 1.60%
X 方向的有效质量系数: 96.09%
[ 本帖最后由 lxy216223 于 2010-11-19 10:51 编辑 ]