第一扭转周期是第五周期,一个26层的剪力墙结构,首层有一点点的框支部分,之前用PKPM08版的08年10月的版本计算时没有出现过问题,感觉还很正常的,前两天换成今年9月的版本,计算完后发现第一扭转周期是第五振型,计算时与之前的各种参数都是一样的,很是纠结,调了好久还是那样子,请问有什么好的方法没有,谢了 Y方向最大值层间位移角: 1/1425.X方向最大值层间位移角: 1/1137.抗震规范(5.2.5)条要求的Y向楼层最小剪重比 = 1.60%

第一扭转周期是第五周期,
一个26层的剪力墙结构,首层有一点点的框支部分,之前用PKPM08版的08年10月的版本计算时没有出现过问题,感觉还很正常的,前两天换成今年9月的版本,计算完后发现第一扭转周期是第五振型,计算时与之前的各种参数都是一样的,很是纠结,调了好久还是那样子,请问有什么好的方法没有,谢了
Y方向最大值层间位移角: 1/1425.
X方向最大值层间位移角: 1/1137.
抗震规范(5.2.5)条要求的Y向楼层最小剪重比 = 1.60%

Y 方向的有效质量系数: 94.07%
抗震规范(5.2.5)条要求的X向楼层最小剪重比 = 1.60%

X 方向的有效质量系数: 96.09%

[ 本帖最后由 lxy216223 于 2010-11-19 10:51 编辑 ]

周期.jpg


平面布置.jpg


第三振型.jpg


第四振型.jpg

免费打赏
foxzhang
2010年11月10日 13:47:03
22楼
结构够刚,安全性应该没问题,只是经济性不是很好
回复
samsung01
2010年11月10日 15:24:43
23楼
貌是很规则的结构,应该优化一下,减少剪力墙的布置
回复
蜘蛛女叶
2010年11月10日 15:44:07
24楼
结构过刚,问题不大吧,减小肢长试试
回复
wangke-2003516
2010年11月10日 15:58:37
25楼
1、检查一下侧向位移如果位移过小,说明你的剪力墙刚度过大应该优化一下墙截面。
2、不过两个版本的软件相差这么大有点说不过去,我也遇到过这个问题。
回复
unknown_test
2010年11月10日 16:36:00
26楼
是不是局部振动的问题呢?
回复
grantscott
2010年11月10日 16:53:19
27楼
进来学习下~~
回复
jiandaolzb
2010年11月10日 17:24:18
28楼
啥意思 没问题嘛
回复
海阔天空0
2010年11月10日 17:24:18
29楼
我也同意7楼意见,可能存在局部震动
回复
zglecsi
2010年11月10日 17:29:43
30楼
个人认为有可能存在局部振动,看看结构空间振动简图
回复
yunzhinan2009
2010年11月10日 19:48:41
31楼
楼主发个位移来看看,估计是太刚了