请各位大师帮我分析一下 这个结构 问题在哪 如何调整呢
请各位大师帮我分析一下 这个结构 问题在哪 如何调整呢
![q1.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/79/ED/rBBhH11EriOABohZAAEpoZn0LeM183.jpg)
![q2.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
竖向构件难动的话就加强周圈梁,如把梁上反做到窗台底,增加抗扭刚度
回复
3楼
抗扭刚度相对抗侧刚度已经够强了,如其它整体计算参数满足要求,则无问题
回复
4楼
xpy1101 发表于 2014-3-26 21:22 抗扭刚度相对抗侧刚度已经够强了,如其它整体计算参数满足要求,则无问题就是这个周期比那么低 是没有关系的吗 做习惯的都是低于0.9 但也不至于那么低 不知道问题在哪 其他的计算参数是没有问题的
回复
5楼
xjxlhj 发表于 2014-3-26 20:50 竖向构件难动的话就加强周圈梁,如把梁上反做到窗台底,增加抗扭刚度周期比小于0.9 抗扭刚度不是已经够了吗
回复
6楼
曾经听过PKPM杨星老师的讲座,讲课讲到这个问题。
杨老师建议,建议取扭转或者平动阵型值大于0.8做判定,否则是混合结构,混合结构的比值没有意义。
LZ还是调整结构布置吧。
回复
7楼
弱弱的问一下,第一扭转周期不是应该出现的第三振型比较好吗?
回复
8楼
四角的剪力墙能不能再短点?
回复
9楼
感觉不太正常啊!!楼主最后怎么解决的??
回复
10楼
my199001 发表于 2014-3-27 16:18 弱弱的问一下,第一扭转周期不是应该出现的第三振型比较好吗?恩恩 但是结构输入后是这样 我不知道该如何调整
回复
11楼
蜀山的少年 发表于 2014-3-27 17:10 四角的剪力墙能不能再短点?你好 请问剪力墙修短是考虑什么呢??? 是可以改短的
回复