第一扭转周期是第五振型,纠结中....
lxy216223
lxy216223 Lv.2
2010年11月03日 16:13:46
只看楼主

第一扭转周期是第五周期,一个26层的剪力墙结构,首层有一点点的框支部分,之前用PKPM08版的08年10月的版本计算时没有出现过问题,感觉还很正常的,前两天换成今年9月的版本,计算完后发现第一扭转周期是第五振型,计算时与之前的各种参数都是一样的,很是纠结,调了好久还是那样子,请问有什么好的方法没有,谢了 Y方向最大值层间位移角: 1/1425.X方向最大值层间位移角: 1/1137.抗震规范(5.2.5)条要求的Y向楼层最小剪重比 = 1.60%

第一扭转周期是第五周期,
一个26层的剪力墙结构,首层有一点点的框支部分,之前用PKPM08版的08年10月的版本计算时没有出现过问题,感觉还很正常的,前两天换成今年9月的版本,计算完后发现第一扭转周期是第五振型,计算时与之前的各种参数都是一样的,很是纠结,调了好久还是那样子,请问有什么好的方法没有,谢了
Y方向最大值层间位移角: 1/1425.
X方向最大值层间位移角: 1/1137.
抗震规范(5.2.5)条要求的Y向楼层最小剪重比 = 1.60%

Y 方向的有效质量系数: 94.07%
抗震规范(5.2.5)条要求的X向楼层最小剪重比 = 1.60%

X 方向的有效质量系数: 96.09%

[ 本帖最后由 lxy216223 于 2010-11-19 10:51 编辑 ]

周期.jpg


平面布置.jpg


第三振型.jpg


第四振型.jpg

免费打赏
trstr
2010年11月10日 11:42:11
12楼
同意7楼的观点,对局部震动分析比较透彻。
回复
kevintong
2010年11月10日 11:46:12
13楼
对振动周期不是太明白,结构过刚,问题应该不大

同求高手解答这些疑问……
回复
wangjue0527
2010年11月10日 11:51:13
14楼

扭转时第五,第三、第四当然是s形的了,相当于二维的第二振型的
这个不算是局部振动。
回复
caliber
2010年11月10日 12:29:55
15楼
现在讨论的基本资料太少,只能是大家谈概念。每个周期的振形情况,参振质量等等都不明确,很难深入。建议楼主把模型上传,至少把地震的参振质量,剪力以及空间的振形图等资料补充齐全。
回复
nestpitty
2010年11月10日 12:51:37
16楼
也没多大问题,我最近做的一个跟你一样,用SATWE和ETABS计算的结果是一样的,没问题
回复
zzxx0001
2010年11月10日 13:08:15
17楼
结构过刚,问题应该不大
回复
设计牛
2010年11月10日 13:32:07
18楼
安全性那是相当的牛X
其他的看甲方看心情吧
回复
zhaotian86
2010年11月10日 13:33:51
19楼
:time: :time: :time: :time:
?想想还要说点啥。
回复
wanglin789
2010年11月10日 13:42:15
20楼
个人意见:
1.这栋楼的结构过于刚
2.整体的布置还是可以优化,
比如单片墙,规范是规定可以用单片墙,但在具体结构设计时应考虑它的合理性
比如边上跨度很大连梁搭在挑梁上面,安全形成一种安全隐患在那,对抗震也是不利的
3.墙布的比较分散,符合规范的意图,但重要的部位没把握到位,比如象这栋楼的几个重要支撑点没了

[ 本帖最后由 linqishuang 于 2010-11-10 13:44 编辑 ]
回复
fkakal
2010年11月10日 13:43:09
21楼
这图看起来还好啊,没有大开洞,局部凹进和凸出尺寸也不大,很难得呢
回复

相关推荐