第一周期为扭转为主,求大神指导如何调整!
wangyi0075
wangyi0075 Lv.2
2013年09月18日 16:38:03
只看楼主

建筑方案 如图 首层然后是标准层再是我的结构布置最后是周期的计算结果求前辈们指导下,小弟才进入行业没多久!

建筑方案 如图 首层 QQ图片20130918163133.jpg
然后是标准层 QQ图片20130918163004.jpg

再是我的结构布置 QQ图片20130918162934.jpg

最后是周期的计算结果 QQ图片20130918162847.jpg求前辈们指导下,小弟才进入行业没多久!

QQ图片20130918162847.jpg


QQ图片20130918162934.jpg


QQ图片20130918163004.jpg


QQ图片20130918163133.jpg

disking120
2013年09月18日 16:52:03
2楼
角部纵轴方向约束刚度不够,增加剪力墙;
回复
wangyi0075
2013年09月18日 17:25:00
3楼
disking120 发表于 2013-9-18 16:52 角部纵轴方向约束刚度不够,增加剪力墙;加在什么位置?
回复
sop0755
2013年09月18日 17:30:44
4楼
哇哇哇哇啊。。。。。。。。。。。。。。。
回复
zhaoxiao1_
2013年09月18日 17:35:02
5楼
结构不成立,速度增加剪力墙,把周期比控制在0.9或0.85一下,具体查看抗震规范
回复
wangyi0075
2013年09月18日 17:37:56
6楼
zhaoxiao1_ 发表于 2013-9-18 17:35 结构不成立,速度增加剪力墙,把周期比控制在0.9或0.85一下,具体查看抗震规范具体在哪些位置加效果最好呢? 毕竟不能对建筑方案最太大的调整吧!麻烦指导下!
回复
zhaoxiao1_
2013年09月18日 17:50:54
7楼
wangyi0075 发表于 2013-9-18 17:37 具体在哪些位置加效果最好呢? 毕竟不能对建筑方案最太大的调整吧!麻烦指导下!可以查看“结构整体空间振动简图”,找出每个振型下最薄弱的环节(就是在应该平动的时候扭转特别大的部位),针对性地加强那里的构件刚度(加大柱子和墙的截面尺寸最有效)。如果是整个周期都扭转太大,例如第二甚至第一周期是以扭转为主,那么可能需要整体加强建筑物角部和边部的刚度,适当降低中心刚度。
回复
l79095700
2013年09月18日 19:14:14
8楼
先把四个角加大 剪力墙多布置长度多一些 在调一下试试看
回复
xiangkun0704
2013年09月23日 14:17:22
9楼
0.8822/1.1563=0.76<0.9 满足要求的,是我算错了么,希望前辈们斧正
回复
xiangkun0704
2013年09月23日 14:29:39
10楼
没注意到第一震型扭转系数0.62!!:lol
回复
a870808272
2013年09月23日 16:01:46
11楼
不错。。。。