纯地下车库,无上部结构,satwe计算的前三个周期扭转系数都是1,无平动~~~求问前辈们怎么个情况啊?!
纯地下车库,无上部结构,satwe计算的前三个周期扭转系数都是1,无平动~~~
求问前辈们怎么个情况啊?!
2楼
车库基本上是框架,与原有建筑接的地方,原有建筑为剪力墙下伸,车库高5.6M,
求助前辈们~~
回复
3楼
模型错误
无地震。。。何来平动、扭转??
纯地下室,不用管这个
回复
4楼
不好意思,没明白?
您的意思是?!
回复
5楼
地下室不用抗震吧
嵌固端啊,怎么会有扭转或者平动?
回复
6楼
地下室不控制周期比,理论值周期比是无穷大,无解的,地下室有地震作用的
回复
7楼
地下室不用考虑周期比这些。
首先要知道我们控制周期比的目地是什么,控制周期比,就是控制结构的扭转,不能让结构的扭转刚度太柔(建筑不怕摇,但怕扭,像扭麻花一样), 地下室埋置在土里,地震来的时候,结构随着周围土层晃动而晃动(地震时,地下的作用时很小的),
由于土层晃动很小,所以结构不存在扭坏的这种可能性。
所以地下室不用管这些。
回复
8楼
地下室不用控制周期比
回复
9楼
嗯~~是,到了自己实际的时候就好糊涂~~~谢谢各位老师!
回复
10楼
地下车库,对周期没要求,不用管就行
回复
11楼
我没遇到过,检查看你的建模,系数有没有弄错!
回复