求解释:地下室前三周期扭转系数为1
dayanfighting
2012年11月22日 17:23:53
只看楼主

纯地下车库,无上部结构,satwe计算的前三个周期扭转系数都是1,无平动~~~求问前辈们怎么个情况啊?!

纯地下车库,无上部结构,satwe计算的前三个周期扭转系数都是1,无平动~~~
求问前辈们怎么个情况啊?!
未命名.jpg

未命名.jpg

免费打赏
dayanfighting
2012年11月23日 11:01:15
2楼
车库基本上是框架,与原有建筑接的地方,原有建筑为剪力墙下伸,车库高5.6M,
求助前辈们~~
布置.jpg
回复
wintown76
2012年11月23日 12:10:50
3楼
模型错误
无地震。。。何来平动、扭转??
纯地下室,不用管这个
回复
dayanfighting
2012年11月24日 15:48:36
4楼
不好意思,没明白?
您的意思是?!
回复
wdyslf
2012年11月24日 22:33:50
5楼
地下室不用抗震吧
嵌固端啊,怎么会有扭转或者平动?
回复
wzf3769
2012年11月25日 07:44:24
6楼
地下室不控制周期比,理论值周期比是无穷大,无解的,地下室有地震作用的
回复
zsm10002
2012年11月26日 10:05:48
7楼
地下室不用考虑周期比这些。
首先要知道我们控制周期比的目地是什么,控制周期比,就是控制结构的扭转,不能让结构的扭转刚度太柔(建筑不怕摇,但怕扭,像扭麻花一样), 地下室埋置在土里,地震来的时候,结构随着周围土层晃动而晃动(地震时,地下的作用时很小的),
由于土层晃动很小,所以结构不存在扭坏的这种可能性。
所以地下室不用管这些。
回复
一号楼梯
2012年11月26日 10:11:56
8楼
地下室不用控制周期比
回复
dayanfighting
2012年11月26日 10:37:20
9楼
嗯~~是,到了自己实际的时候就好糊涂~~~谢谢各位老师!
回复
wfysx818
2012年11月26日 11:20:14
10楼
地下车库,对周期没要求,不用管就行
回复
hll793482739
2012年11月26日 12:00:53
11楼
我没遇到过,检查看你的建模,系数有没有弄错!