纯地下车库,无上部结构,satwe计算的前三个周期扭转系数都是1,无平动~~~求问前辈们怎么个情况啊?!
纯地下车库,无上部结构,satwe计算的前三个周期扭转系数都是1,无平动~~~
求问前辈们怎么个情况啊?!
12楼
楼主,地下室不用考虑扭转作用的啊,你概念莫有弄明白!
回复
13楼
是否理解成地下室结构只要满足抗震构造措施就够?
回复
14楼
阵型数改为3,就算不考虑周期也不应该是这个样子,车库顶的梁配筋还需要计算
回复
15楼
建了几层模型啊,怎么阵型数那么多啊?
回复
16楼
地下室需不需要抗震给个准话么?
回复
17楼
赞同前面网友的说法:目前地下室是很少考虑这些的。尤其是首层作为上面结构的嵌固端,根本不用考虑这些事情。
回复
18楼
大家都说的很明白
回复
19楼
亲,请问地下室何来扭转?怎么扭转?
还需努力。
回复
20楼
亲,即使你真的能算出地下室的自振振型,也不能由此算出地震作用的大小。
回复
21楼
支持7#的说法
回复