求解释:地下室前三周期扭转系数为1
dayanfighting
2012年11月22日 17:23:53
只看楼主

纯地下车库,无上部结构,satwe计算的前三个周期扭转系数都是1,无平动~~~求问前辈们怎么个情况啊?!

纯地下车库,无上部结构,satwe计算的前三个周期扭转系数都是1,无平动~~~
求问前辈们怎么个情况啊?!
未命名.jpg

未命名.jpg

免费打赏
chongyajiji
2012年11月26日 15:13:15
12楼
楼主,地下室不用考虑扭转作用的啊,你概念莫有弄明白!
回复
kongvivi
2012年11月26日 15:16:30
13楼
是否理解成地下室结构只要满足抗震构造措施就够?
回复
布辛奈斯克
2012年11月26日 15:52:57
14楼
阵型数改为3,就算不考虑周期也不应该是这个样子,车库顶的梁配筋还需要计算
回复
结构老卢
2012年11月26日 16:52:26
15楼
建了几层模型啊,怎么阵型数那么多啊?
回复
luo630139247
2012年11月26日 16:55:35
16楼
地下室需不需要抗震给个准话么?
回复
靖哥哥
2012年11月26日 17:04:46
17楼
赞同前面网友的说法:目前地下室是很少考虑这些的。尤其是首层作为上面结构的嵌固端,根本不用考虑这些事情。
回复
lcglangfang
2012年11月26日 17:29:38
18楼
大家都说的很明白
回复
mini结构师
2012年11月26日 21:28:31
19楼
亲,请问地下室何来扭转?怎么扭转?
还需努力。
回复
gaoxn
2012年11月27日 07:34:31
20楼
亲,即使你真的能算出地下室的自振振型,也不能由此算出地震作用的大小。
回复
awying
2012年11月27日 08:28:24
21楼
支持7#的说法
回复

相关推荐

APP内打开