求大神指教第二周期是扭转周期如何调整
powerdh
powerdh Lv.2
2014年08月01日 17:38:31
来自于PKPM
只看楼主

一个3层框架结构,第二周期是扭转周期,该怎么调整啊。考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 0.7527 91.29 0.75 ( 0.00+0.75 ) 0.25 2 0.7100 85.29 0.25 ( 0.00+0.25 ) 0.75 3 0.6556 179.80 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00

一个3层框架结构,第二周期是扭转周期,该怎么调整啊。
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 0.7527 91.29 0.75 ( 0.00+0.75 ) 0.25
2 0.7100 85.29 0.25 ( 0.00+0.25 ) 0.75
3 0.6556 179.80 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
4 0.2612 96.49 0.73 ( 0.01+0.72 ) 0.27
5 0.2459 57.30 0.37 ( 0.10+0.27 ) 0.63
6 0.2354 174.21 0.90 ( 0.89+0.01 ) 0.10
7 0.1636 97.14 0.70 ( 0.01+0.69 ) 0.30
8 0.1547 34.29 0.71 ( 0.50+0.21 ) 0.29
9 0.1512 154.04 0.58 ( 0.47+0.11 ) 0.42

地震作用最大的方向 = -89.407 (度)


免费打赏
powerdh
2014年08月01日 17:39:13
2楼
出现这种情况是不是我的结构布置有问题?
回复
wuguan888
2014年08月03日 09:26:49
3楼
提点意见,楼主可以试下:
减小中间刚度,增大周边刚度
中间剪力墙,去墙变柱;特别电梯井,墙厚改薄
四周加墙
如果是剪力墙结构,只能将墙改薄。
试下吧
回复
wuguan888
2014年08月03日 09:28:02
4楼
应该是要提高抗扭转
回复
powerdh
2014年08月04日 08:30:39
5楼
wuguan888 发表于 2014-8-3 09:26 提点意见,楼主可以试下:减小中间刚度,增大周边刚度中间剪力墙,去墙变柱;特别电梯井,墙厚改薄没有剪力墙啊
回复

相关推荐