第一扭转周期是第五振型,纠结中....
lxy216223
lxy216223 Lv.2
2010年11月03日 16:13:46
只看楼主

第一扭转周期是第五周期,一个26层的剪力墙结构,首层有一点点的框支部分,之前用PKPM08版的08年10月的版本计算时没有出现过问题,感觉还很正常的,前两天换成今年9月的版本,计算完后发现第一扭转周期是第五振型,计算时与之前的各种参数都是一样的,很是纠结,调了好久还是那样子,请问有什么好的方法没有,谢了 Y方向最大值层间位移角: 1/1425.X方向最大值层间位移角: 1/1137.抗震规范(5.2.5)条要求的Y向楼层最小剪重比 = 1.60%

第一扭转周期是第五周期,
一个26层的剪力墙结构,首层有一点点的框支部分,之前用PKPM08版的08年10月的版本计算时没有出现过问题,感觉还很正常的,前两天换成今年9月的版本,计算完后发现第一扭转周期是第五振型,计算时与之前的各种参数都是一样的,很是纠结,调了好久还是那样子,请问有什么好的方法没有,谢了
Y方向最大值层间位移角: 1/1425.
X方向最大值层间位移角: 1/1137.
抗震规范(5.2.5)条要求的Y向楼层最小剪重比 = 1.60%

Y 方向的有效质量系数: 94.07%
抗震规范(5.2.5)条要求的X向楼层最小剪重比 = 1.60%

X 方向的有效质量系数: 96.09%

[ 本帖最后由 lxy216223 于 2010-11-19 10:51 编辑 ]

周期.jpg


平面布置.jpg


第三振型.jpg


第四振型.jpg

免费打赏
yoyokiller
2010年11月10日 20:14:38
32楼
会不会是你的上方布置了过多的剪力墙,导致整体的扭转相对于平动过小而造成
建议上部的两侧单片墙后退一点,中间的尖角部位做结构开洞处理,估计会好点
总体评价该结构刚度过刚,且角部单片墙设计宜带翼墙
回复
温员外
2010年11月10日 20:19:51
33楼
我以前做过一个,扭转也差不多第五周期,好像还后面点,一级抗震,主要是结构太刚,但建筑有限制,没办法减弱。审图没提。
试试把剪力墙做的少一点。
回复
satanlover
2010年11月10日 20:29:26
34楼
无比同情楼主!
回复
sddzlxl8888
2010年11月10日 20:37:51
35楼
很好很好,都来学习学习吧
:victory:
回复
mr29
2010年11月10日 20:53:00
36楼
两个方向刚度不均匀,周期相差太大

[ 本帖最后由 mr29 于 2010-11-11 10:47 编辑 ]
回复
游子结构
2010年11月10日 21:38:51
37楼
确实是结构过刚
回复
炽焰烽爆
2010年11月10日 21:51:16
38楼
你一个26层的剪力墙结构~怎么会有那么厚的墙。。。
回复
wjy77528
2010年11月10日 21:58:56
39楼
PKPM越做越好了,期待PKPM新2010规范版
回复
lhkun
2010年11月10日 22:29:14
40楼
仔细检查一下振型,我感觉一、二振型有点问题。近3秒的周期与结构刚度不太相符。
回复
andon663
2010年11月10日 22:36:49
41楼
学习了7楼和20楼的,谢谢!
回复

相关推荐