请教预应力管桩的接桩问题
wanglin789
wanglin789 Lv.4
2010年11月03日 09:55:42
只看楼主

本人工程上面碰到一个问题: 一栋18层的板式住宅楼,一层地下室,基础用预应力管桩,桩基施工完开挖地下室时发现,桩顶高底不等,有的要砍,有的要接,正常情况下按图籍做也是没有问题的,但甲方为了省钱,桩顶标高不够1.0米左右的桩是否能用有桩头的预应力短管桩与原桩焊接,这样做是否可行?(可行不可行请说明下理由,谢谢各位)接桩图详看附件:[ 本帖最后由 linqishuang 于 2010-11-3 09:56 编辑

本人工程上面碰到一个问题:
一栋18层的板式住宅楼,一层地下室,基础用预应力管桩,桩基施工完开挖地下室时发现,桩顶高底不等,有的要砍,有的要接,正常情况下按图籍做也是没有问题的,但甲方为了省钱,桩顶标高不够1.0米左右的桩是否能用有桩头的预应力短管桩与原桩焊接,这样做是否可行?(可行不可行请说明下理由,谢谢各位)接桩图详看附件:

[ 本帖最后由 linqishuang 于 2010-11-3 09:56 编辑 ]

未命名.jpg

免费打赏
foxzhang
2010年11月05日 11:15:57
12楼
受教了,3楼的做法不错
回复
qijianlao4
2010年11月05日 11:38:28
13楼
有关这个问题,我也咨询过老工程师,但是大家说的的都不一样啊
回复
wanglin789
2010年11月05日 13:30:06
14楼

我这边的老工程师说法也不一样,但福建省省规里头是写可以这样做,但是很多专家都不认同
回复
wy6775956
2010年11月05日 14:56:08
15楼
我是来学习的 嘿嘿 谢谢你们的分享
回复
设计小兵
2010年11月05日 17:14:31
16楼
楼主的做法使得管桩多了一个接头,在目前的施工人员素质和工地焊接质量较差的情况下,个人觉得管桩接头数量多了肯定不好,建议接头数不超过2个。
3楼的处理方案常用。
回复
steven98_jm
2010年11月06日 09:13:43
17楼
可以接桩,可以一条桩截开二条,二个桩头分别接二支桩,当然多出来部分作费,这样经济又合理
回复
wj807650868
2010年11月06日 09:30:48
18楼
我是来学习的 嘿嘿 谢谢你们的分享 我是来学习的 嘿嘿 谢谢你们的分享
回复
zhanshuxing
2010年11月06日 11:25:00
19楼
:han3楼做法确实是普通大众做法:handshake dshake
回复
huliang1081
2010年11月06日 15:57:35
20楼
可以接桩的。
回复
cqranchunbo
2010年11月06日 17:41:17
21楼
又学习到了。