本人工程上面碰到一个问题: 一栋18层的板式住宅楼,一层地下室,基础用预应力管桩,桩基施工完开挖地下室时发现,桩顶高底不等,有的要砍,有的要接,正常情况下按图籍做也是没有问题的,但甲方为了省钱,桩顶标高不够1.0米左右的桩是否能用有桩头的预应力短管桩与原桩焊接,这样做是否可行?(可行不可行请说明下理由,谢谢各位)接桩图详看附件:[ 本帖最后由 linqishuang 于 2010-11-3 09:56 编辑

本人工程上面碰到一个问题:
一栋18层的板式住宅楼,一层地下室,基础用预应力管桩,桩基施工完开挖地下室时发现,桩顶高底不等,有的要砍,有的要接,正常情况下按图籍做也是没有问题的,但甲方为了省钱,桩顶标高不够1.0米左右的桩是否能用有桩头的预应力短管桩与原桩焊接,这样做是否可行?(可行不可行请说明下理由,谢谢各位)接桩图详看附件:

[ 本帖最后由 linqishuang 于 2010-11-3 09:56 编辑 ]

未命名.jpg

免费打赏
bingowhut
2010年11月07日 01:17:34
22楼
这个就不用多说了,本人从事管桩施工多年,可以很负责任的告诉你:两种方法都可以,放心大胆的做吧
回复
msudd
2010年11月07日 08:46:31
23楼
学习了,我们马上也要做了,参考一下,到时还要向各位请教啊。
回复
lhfpy2004
2010年11月07日 09:15:03
24楼

规范的规定变成个人建议了?高!

[ 本帖最后由 lhfpy2004 于 2010-11-7 09:16 编辑 ]
回复
wangzhudi
2010年11月07日 12:28:27
25楼
学习学习,见识见识
回复
hwxyhzhy0503
2010年11月07日 17:07:15
26楼
三楼的作法比较多,施工也算方便!
楼主的作法接头处焊工要求高,要注意控制!
:time: :time:
回复
chdpyun
2010年11月07日 19:36:05
27楼
管桩可以接桩的吧。。:)
回复
puzb21
2010年11月07日 21:04:41
28楼
本人只为争积分,友情回贴,根本不看贴内容
回复
mhzzl
2010年11月08日 08:38:08
29楼
要是需要接桩的数量太多的话,降低承台标高
回复
proxz11
2010年11月08日 13:41:07
30楼
不太了解,学习中!:lol