预应力管桩沉桩方式 管桩沉桩机械分为锤击机械和静压机械两种 预应力管桩的基础知识 1、预应力混凝土管桩分为三类:预应力高强混凝土管桩(代号PHC);预应力混凝土管桩(代号PC);预应力混凝土薄壁管桩(代号PTC) 2、管桩的编号和桩尖分类 审查施工单位资质------公司资质
预应力管桩沉桩方式
预应力管桩的基础知识
审查施工单位资质------公司资质
企业资质是否满足本工程规模;
审核企业资质、安全生产许可证、拟投入项目组织架构;
总包分合同;
分包单位资质报审;
审查施工单位人员资质------人员
按要求配置现场管理人员如项目经理、安全员、测量员、质量员、资料员等。
特种工种如电工、焊工、桩机操作工需取得省级以上建设行政主管部门下发的上岗证。
审查施工组织设计/方案
图纸会审
桩机性能检查
监理质量控制要点-----管桩进场质量
管桩的出厂合格证及管桩结构性能检测报告。
检查管桩的外观,有无蜂窝、露筋、裂缝;色感均匀、桩顶处无孔隙。
对管桩尺寸进行检查:桩径(±5mm)、管壁厚度(±5mm)、桩尖中心线(<2mm)、顶面平整度(10mm)、桩体弯曲(<1/1000L)。
管桩强度等级必须达到设计强度的100%,并且要达到龄期。
管桩堆放场地应坚实、平整,以防不均匀沉降造成损桩,并采取可靠的防滚、防滑措施
管桩现场堆放不得超过四层。进场时对管桩外观进行检查,看是否存在断裂、夹渣、蜂窝、空洞等缺陷。
监理质量控制要点-----试桩
试桩需要设计单位、地质勘察单位、监理单位、施工单位、建设单位代表参加,必要时可邀请质监站监督人员参加。
试桩前需对建筑物坐标点及桩位进行复核,确保准确。
试桩具体位置需要相应的地质资料,明白设计参数如:贯入度、端桩承载力、入土深度、送桩深度等。
试桩参数,静力压桩需要对照该桩机的型号给出的压力与承载力对照表,根据试桩参数及地质情况确定最终的压力值,一般最终压力值为设计值的1、5~2倍,特别注意控制复压时间及参数。锤击桩的需要根据地质情况及试桩的贯入度来确定收锤标准,一般设计最后三阵锤(每阵锤一般为10击)的贯入度不大于2cm。
根据试桩情况确定最终的终压值或贯入度并形成书面的试桩记录,由参建各方会签。
为获得管桩单桩承载力特征值,可对试桩进行单桩承载力试验,确定单桩承载力后方可进行正式管桩施工。
监理质量控制要点-----过程控制
做好材料进场验收工作,特别注意管桩的型号、壁厚;桩尖是否满足设计要求;特别做好材料进场台账。
基线复核(包括原始坐标点,施工控制点,平面图、桩间距)
审核桩机行走路线图,并对桩位进行统一编号,避免漏桩位。
保证压桩桩身垂直度,时刻校正(经纬仪或铅垂线);
保证桩尖满焊、密实;接桩满焊且焊缝饱满;冷却时间。
确定送桩深度,根据设计的桩顶标高和现场的地面标高计算送桩深度,送桩时尽量避免再次接桩;
在施工中如出现异常断桩或深度突变等异常情况,需要查看相关的地质资料,要求设计及地质单位共同解决。对出现的断桩补桩需设计及时出具设计补桩图。
严格控制终压值或贯入度,对复压严格控制复压时间和承载力。
每次进场提供进场数量,现场清点并做好台账,不定期对进场管桩和已施工的管桩进行核对,确保施工记录的准确性。
认真做好旁站记录,对已施工的桩位及时进行汇总。
桩基础检测
推荐资料(点击文字跳转):
预应力混凝土管桩基础施工质量监控要点
先张法预应力管桩监理要点(细则)
锤击预应力砼管桩监理要点
知识点:预应力管桩的控制要点