抹灰工程施工过程控制要点,监理应该注意这些方面!
一只皮蛋
2022年08月29日 09:21:56
只看楼主

来源:筑龙论坛   版权归原作者所有 1 抹灰工程主控项目

来源:筑龙论坛  
版权归原作者所有

1

抹灰工程主控项目




2

抹灰工艺流程



3

过程控制要点


     
基层处理      
     
1、用水泥砂浆或细石混凝土修补脚手架孔洞,包括悬挑工字钢、脚手架孔洞。  
  2、混凝土墙体表面需用钢丝刷清除浮浆、脱模剂、油污及模板残留物,并割除外露的钢筋头、剔凿凸出的混凝土块;   砌体墙面清扫灰尘,清除墙面浮浆、凸出的砂浆块。      
  3、混凝土面超出抹灰完成面时,应该凿除超出部分,保证至少有 7mm 的抹灰层。  
  注:   需要办理工序交接验收签字。  
 
 
     
挂网要求      
填充墙与砼构件接缝处、墙面剔槽部位、临时施工洞口,以及不同材料的填充墙或柱间墙等易开裂部位,应加设钢丝网片抵抗墙体裂缝。   钢丝网片每侧不小于150mm。  
  注:   主管工程师必须验收钢丝网质量,挂网完成后需进行验收后方可施工下道工序。  
 



     
浇水要求      
提前一天浇水湿润砌体表面,让基层吸水均匀,蒸压加气混凝土砌体表面湿润深度宜为 10~15mm,其含水率不宜超过 20%;  
 



     
喷浆要求         
在基层上刷涂或喷涂聚合物水泥砂浆或其他界面处理剂成拉毛面,使其凝固在光滑的基层表面,用手掰不动为好。   拉毛面积不小于基层表面积的 95%,凸起毛刺不小于3mm,同时加强拉毛质量检查验收,喷浆完成后还要进行浇水养护7天。    
 


     
找规矩做灰饼、冲筋      
1、灰饼:在上方距顶棚约20cm处,距墙两边阴角10-20cm处做标志块,大小5cm左右,再用线坠垂直确定下部对应标志块(踢脚线20cm处)  
  标志块做好后,在用钉子钉在左右灰饼附近砖缝里,挂通线,间隔1.2m-1.5m上下加做若干灰饼。  
 
  2、冲筋:   在上下灰饼之间做宽度为10mm左右砂浆标志带,同样起控制抹灰层平整度和垂直度的作用。  
 


     
做护角      
室外内墙面、柱面和门窗洞口的阳角抹灰要求线条清晰、挺直,并防止碰坏,故该处用1:2的水泥砂浆做护角,每侧宽度5cm。  
 


抹灰总厚度要求15mm。

     
抹底灰      
当标筋稍干后,即可进行底灰层的涂抹,底灰采用1:3水泥砂浆。  
  底灰采用水泥砂浆,厚度为9mm,用大杠刮平找直,木抹子搓平搓毛。  
 


     
抹面灰      
底层砂浆抹好后6h,先将墙面湿润后,即可进行抹面灰工作。   面灰采用1:2水泥砂浆,厚度为6mm,抹平压实。  
  厨房、卫生间用木抹压实搓平,毛面便于墙砖的粘贴。  
 


     
养护      
水泥砂浆抹灰层应在   24h   (夏季气温超30摄氏度时为12h)后进行养护,养护期   7天     采用农药喷雾器喷水养护,保证养护期间湿润.  
 


 
滴水线:   一般设置在雨蓬、空调板、窗口、楼梯踏步下、阳台、女儿墙压顶和突出外墙的腰线、檐口等部位。  
  要求长宽为1cm。  
  截水处理:   滴水线(槽)不可通到墙边,应在离墙1-2cm的地方截断,使滴水既不流进窗口(阳台上),又不能流到墙面上。  
 


做法说明:  
  1、窗台泛水坡度为10%,内高外低。  
 
 

4

外墙控制要点


     
1、基层处理      
工程师的检查内容为:   墙体对拉杆孔洞及脚手架眼全部按要求封堵完毕;   砼蜂窝、麻面、漏筋,疏松、涨模部位剔凿,墙体破坏修补完毕;   外露钢筋等清除完毕:   基层的尘土、污垢、油渍清除干净。  
  注:   所有外墙架眼及孔洞用微膨胀混凝土进行支模封堵;   穿墙螺杆孔采用发泡胶和添加防水剂的水泥砂浆封堵。  
 


     
2、外墙大角吊线及剔凿、修补      
工程师对主体所有外墙大角的垂直度应满足设计及规范要求,偏差部位应进行剔凿、修补。  
  检查控制要点:  
  1、施工单位以主体阳角、墙面设置通线,窗口设置井字线。  
  2、对各层外墙控制线进行实测并做相关记录。  
 

3、不同材料交界处设置抗裂钢丝网,每侧不小于150mm;   墙体表面甩浆面积大于95%,要进行验收后施工下道工序。  
 

4、冲筋打点完成后对墙面垂直度进行核查,厚度超过35mm时,加网进行分层粉刷,并形成书面记录。  
 

5、外墙粉刷控制要点:  
  1、检查外墙大面积平整度、垂直度、观感质量按高级抹灰要求执行。  
  2、粉刷完成面应浇水养护。  
  3、细部做法检查并形成记录。  
  4、检查外墙淋水试验结果并形成记录。  
 



5

成品质量标准


要求:  
  1、表面光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹、清晰美观。  
  2、孔洞、槽、盒、管道后面的抹灰面尺寸正确、边缘整齐,表面光滑、管道后面平整。  
 