内墙抹灰 一、基层处理 1、对于 烧结砖砌体 的基层,应清除表面杂物、残留灰浆、舌头灰、尘土等,并应在抹灰前一天浇水润湿,水应渗入墙面内10mm~20mm。抹灰时,墙面不得有明水。 2、 对于 蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖、轻骨料混凝土、轻骨料混凝土空心砌块 的基层,应清除表面杂物、残留灰浆、舌头灰、尘土等,并可在抹灰前浇水润湿墙面。


内墙抹灰
一、基层处理
1、对于 烧结砖砌体 的基层,应清除表面杂物、残留灰浆、舌头灰、尘土等,并应在抹灰前一天浇水润湿,水应渗入墙面内10mm~20mm。抹灰时,墙面不得有明水。
2、 对于 蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖、轻骨料混凝土、轻骨料混凝土空心砌块 的基层,应清除表面杂物、残留灰浆、舌头灰、尘土等,并可在抹灰前浇水润湿墙面。
3、对于 混凝土基层 ,应先将基层表面的尘土、污垢、油渍等清除干净,再采用下列方法之一进行处理:
(1)可将混凝土基层凿成麻面;抹灰前一天,应浇水润湿,抹灰时,基层表面不得有明水;
(2)可在混凝土基层表面涂抹界面砂浆,界面砂浆应先加水搅拌均匀,无生粉团后再进行满批刮,并应覆盖全部基层表面,厚度不宜大于2mm。在界面砂浆表面稍收浆后再进行抹灰。
4、对于加气混凝土砌块基层,应先将基层清扫干净,再采用下列方法之一进行处理:
(1)可浇水润湿,水应渗入墙面内10mm~20mm,且墙面不得有明水;
(2)可涂抹界面砂浆,界面砂浆应先加水搅拌均匀,无生粉团后再进行满批刮,并应覆盖全部基层墙体,厚度不宜大于2mm。在界面砂浆表面稍收浆后再进行抹灰。
5、对于混凝土小型空心砌块砌体和混凝土多孔砖砌体的基层,应将基层表面的尘土、污垢、油渍等清扫干净,并不得浇水润湿。
6、采用聚合物水泥抹灰砂浆时,基层应清理干净,可不浇水润湿。
7、采用石膏抹灰砂浆时,基层可不进行界面增强处理,应浇水润湿。
二、抹灰施工
内墙抹灰时,应先吊垂直、套方、找规矩、做灰饼 、冲筋 、抹灰
1、应根据设计要求和基层表面平整垂直情况,用一面墙做基准,进行吊垂直、套方、找规矩,并应经检查后再确定抹灰厚度,抹灰厚度不宜小于5mm。
2、当墙面凹度较大时,应分层衬平,每层厚度不应大于7mm~9mm。
3 、抹灰饼时,应根据室内抹灰要求确定灰饼的正确位置,并应先抹上部灰饼,再抹下部灰饼,然后用靠尺板检查垂直与平整。灰饼宜用M15水泥砂浆抹成50mm方形。
4、墙面冲筋(标筋)应符合下列规定:当灰饼砂浆硬化后,可用与抹灰层相同的砂浆冲筋。冲筋根数应根据房间的宽度和高度确定。当墙面高度小于3.5m时,宜做立筋,两筋间距不宜大于1.5m;墙面高度大于3.5m时,宜做横筋,两筋间距不宜大于2m。
5、内墙抹灰应符合下列规定:
(1)冲筋 2h后,可抹底灰。
(2)应先抹一层薄灰,并应压实、覆盖整个基层,待前一层六七成干时,再分层抹灰、找平,
6、细部抹灰应符合下列规定:
(1)墙、柱间的阳角应在墙、柱抹灰前,用M20以上的水泥砂浆做护角。自地面开始,护角高度不宜小于1.8m,每侧宽度宜为50mm。
(2)窗台抹灰时,应先将窗台基层清理干净,并应将松动的砖或砌块重新补砌好,再将砖或砌块灰缝划深10mm,并浇水润湿,然后用C15细石混凝土铺实,且厚度应大于25mm。24h后,应先采用界面砂浆抹一遍,厚度应为2mm,然后再抹M20水泥砂浆面层。
(3)抹灰前应对预留孔洞和配电箱、槽、盒的位置、安装进行检查,箱、槽、盒外口应与抹灰面齐平或略低于抹灰面。应先抹底灰,抹平后,应把洞、箱、槽、盒周边杂物清除干净,用水将周边润湿,并用砂浆把洞口、箱、槽、盒周边压抹平整、光滑。再分层抹灰,抹灰后,应把洞、箱、槽、盒周边杂物清除干净,再用砂浆抹压平整、光滑。
(4)水泥踢脚(墙裙)、梁、柱等应用M20以上的水泥砂浆分层抹灰。当抹灰层需具有防水、防潮功能时,应采用防水砂浆。
7、不同材质的基体交接处,应采取防止开裂的加强措施;当采用加强网时,每侧铺设宽度不应小于100mm。
8、水泥基抹灰砂浆凝结硬化后,应及时进行保湿养护,养 护时间不应少于7d。
三、质量验收
1、检验批划分
 相同砂浆品种、强度等级、施工工艺的室内抹灰工程, 每50个自然间(大面积房间和走廊按抹灰面积30m2为一间)应划分为一个检验批,不足50间的也应划分为一个检验批。室内应至少抽查10%,并不得少于3间;不足3间时,全数检查。
2、 现场实体检验方法及允许偏差
  3、填写一般抹灰工程质量验收记录表
4、抹灰工程验收时应检查下列文件和记录:
(1) 工程施工图、设计说明或其他设计文件。
(2) 原材料的产品合格证书和性能检测报告、进场验收记录 和复验报告。
(3)隐蔽工程验收记录。
(4)砂浆配合比报告及试块抗压强度检验报告。
(5) 外墙及顶棚抹灰层拉伸粘结强度检测报告。
(6)抹灰工程施工记录。

其他具体事项详见: 《抹灰砂浆技术规程》 JGJT 220-2010


 

 