请问:一幢大于10000立方米的街面拍卖房(共10间,底层是商场,每街都隔开,楼梯也是每间一个,就象落地房一样),有六层。我觉得要设的话根本没法设,因为不可能每户人家都设一个消火栓吧?如果不每户根本就没用啊。我觉得不用设,但审查办的叫我设,你们觉得呢?
请问:一幢大于10000立方米的街面拍卖房(共10间,底层是商场,每街都隔开,楼梯也是每间一个,就象落地房一样),有六层。我觉得要设的话根本没法设,因为不可能每户人家都设一个消火栓吧?如果不每户根本就没用啊。我觉得不用设,但审查办的叫我设,你们觉得呢?
12楼
在室外设消火栓基本上可以解决问题!没有必要在设室内消火栓!若设的!设手提式气体的!不过要和消防部门协商!不然他们回很牛的!
回复
13楼
多谢各位了!
回复
14楼
这种情况属于商住楼,不超过7层可以不设,由室外消火栓负责.
如果当地消防主管要求设的话,则可以在一层室外墙壁上设,要么在相邻的门面房隔墙处设双开消火栓,门玻璃改为镀膜玻璃.
回复
15楼
请不要老是说是消防部门要你们设,请看清楚啦,是审查办要求设的!!
其实底层商铺一般情况下的确是没必要设室内消火栓的,只要附近有室外消火栓就可以了。不过话说回来,象这种底层商铺,设室内消火栓也增加不了多少钱,可以直接从市政管道接呀。
不要老是不理解消防部门,因为现在消防部门的建审人员担负了太多太多不必要承担的责任,讲起来,大家还是不了解消防部门。
我支队建审科一共有四个人(包括科长,科长是技术总复核,一般是不审图的),负责新建、扩建项目的只有一个人,另外两个负责改建、整改、自动系统、装修工程的审核,每年审核六百多个项目。
大家想想,全市有多少设计院、装修设计单位,有多少设计人员??可是负责新扩建的消防部门建审人员只有一人,他怎么可能每个工程项目都考虑那么多,也不敢随便放宽,只能按规范条文来。对负责整改、装修的人(我是其中之一)来说,负责新扩建的人还是很幸福的,因为毕竟是设计院出的图纸,而且新建项目往往考虑的比较完善,可是整改、装修工程就不一样了,每个工程项目都要到现场仔细审核,而且往往设计整改、装修工程的都是一些消防工程公司、装修施工公司,他们对消防设计就不是很精通了,特别是装修公司,可能在他们脑子里消防设计的概念都不清楚,而且关键是与自己利益相关,是能省就省,能打擦边球就打。我对每个一般的整改、装修项目的审核,不亚于充当半个设计人员,有时恐怕还要充当3/4个,就是说除了不动手画图,连草图都得帮他们画好,苦不堪言呀!
另外,讲起来大家可能不相信,我们的工作不仅仅是审图,因为我们是消防部门里的技术部门,所以每一次大的行动、专项整治、检查都少不了我们的份,前段时间北京网吧出事了,我们组织行动夜查网吧,我们也要参加,一查就查到凌晨5点。近几个月,我们又搞作风教育和职业道德教育,每天都要上课、学习、写作业、写心得体会、抄笔记、考试,还规定了字数等等。平时还有数不清的其他事情要做,我们经常加班加点,还是无偿的,当我们提出一点要求时,上面说我们是现役军人,要尽义务,没办法,谁叫我们是军人呢??
现在公安部门已经实行强制休假制度,就是每年必须休一个月的假,否则,要扣奖金。主要是因为公安工作实在太繁忙了,太辛苦了,全国累死了很多公安干警,才出台这项规定。可是我们呢??再忙再苦,也没人管,别说强制休假了,就是正常休假也不批。
唉!后悔后悔!后悔当初没有去设计院呀!!
回复
16楼
峰兄,可能干一行厌一行吧?无论干什么,只要有责任心,总比别人付出更多的辛苦,没有责任心,瞎混,什么都好干!我理解你
回复
17楼
我也理解。
回复
18楼
我没有针对你消防部门啊!不要多想!:)
回复
19楼
不设,否则你6层还要设置10分钟水箱,如果市政压力不够(你的这个房子市政进水管压力不会能有3.8公斤压力吧?),你还要设置稳压系统,另外,如果你设了室内消火栓,首先要连成环状,其次由于总消防用水量产超过25l/s,根据规范的水池设计要求,你的200多吨的消防水池也省不掉吧,一旦设置水池,你的消防泵房也得设计上去吧,就算甲方有地皮给你做这些东西,这套系统全加起来也要超过20万吧?而且对于这种改造重新报消防的老房子,如何添加新设备(管子只能吊装),穿孔等施工也很头痛,必要时还要请作结构的复核一下房屋承载情况,多麻烦呀,要是我,就让甲方同消防大队去扯皮,我图纸上房间功能给他改成住宅不就满足规范了吗?
回复
20楼
难为刘峰老弟了!谢谢象您这样辛勤劳动的人们!