请教:连梁如何点铰
fiercehawk
fiercehawk Lv.7
2010年10月30日 20:26:17
来自于PKPM
只看楼主

剪力墙结构中,由于连梁看见总是算不过,想把连梁按两端铰接计算。请教:1——按洞口建模的连梁,不知道如何点铰,把连梁高度减小至350,配筋反而更大?2——按KL建模的梁,在特殊构件里显示为黄色(连梁),计算后可以算过,这个结果可以用么?万分感谢。

剪力墙结构中,由于连梁看见总是算不过,想把连梁按两端铰接计算。
请教:
1——按洞口建模的连梁,不知道如何点铰,把连梁高度减小至350,配筋反而更大?
2——按KL建模的梁,在特殊构件里显示为黄色(连梁),计算后可以算过,这个结果可以用么?

万分感谢。
免费打赏
wuhan_nihao
2010年10月30日 21:00:27
2楼
跨高比是多少呀,小于5了吧。
如果按框架梁建的模型算连梁好像要单独指定呐。:) :)
回复
fiercehawk
2010年10月30日 21:53:28
3楼
是门洞上的连梁,跨高比为900/(3000-2200)=1.125
我按框架梁建模型时,他好像自动就成黄色的连梁了。
是不是按框架梁和洞口建模,连梁的计算方法不一样啊,影响不知道大不大呀?
回复
一颗大石头
2010年10月31日 21:32:32
4楼
有同样的疑问,可否用两端点铰解决这个问题?
回复
weilaiguoke1
2010年11月01日 10:53:52
5楼
用洞口建模,连梁按壳体计算 和墙一样;按框架梁输入,按杆件计算
用第一种方法算刚度肯定大 所以不是为了增强墙体抗侧刚度的话,还是用框架梁好了,连梁算不过可以增大其截面或者提高混凝土强度,还有连梁折减系数可调低,还是不行就反思路 消弱此处剪力墙刚度,增加别的的剪力墙的刚度。
回复
yjf10072
2010年11月09日 21:10:02
6楼
如果跨高比大于5,连梁就应该按框架梁考虑,抗规6.2.13.2条,考虑地震时,连梁刚度可折减!!折减系数不宜小于0.5!!
回复
shenmeixia728
2010年11月25日 08:57:22
7楼
同意5楼的看法,学习。
回复
wsxanl
2013年10月12日 09:50:55
8楼
如果连梁上不搭次梁,点铰后计算指标也能通过,应该可以点铰吧!
回复
lhr470642721
2014年12月16日 13:45:37
9楼
学习了。。。。
回复

相关推荐

APP内打开