地下车库喷淋设计施工的疑问
qwhnet
Lv.3
2002年05月26日 09:33:19
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
由于没有地下车库的梁的结构布置图,导致按图纸施工时不符合施工规范,现要返工重做,而梁的布置不是很对称,是否每个梁围起的面积内都要设喷头?
由于没有地下车库的梁的结构布置图,导致按图纸施工时不符合施工规范,现要返工重做,而梁的布置不是很对称,是否每个梁围起的面积内都要设喷头?
免费打赏
churlse
2002年05月26日 19:33:33
2楼
我做过,最好增加喷头,或重新布置,已避开梁,离梁的上及水平距离有规范。churlse@sohu.com
回复
相关推荐
请教下:一类高层住宅地下自行车库要做喷淋么?
建筑消防给水
2013-03-20 09:43:17
1类地下车库喷淋还是泡沫喷淋?
建筑消防给水
2013-01-16 20:15:37
北京地下车库不采暖,进地下车库的喷淋,给,排水,消防哪些用加电伴热
建筑给排水
2012-07-10 16:31:41
请教一个关于地下车库自动喷淋设计秒流量的问题!?
建筑给排水
2012-04-27 17:51:49
这地下停车库是否做自动喷淋系统
建筑给排水
2012-04-24 15:12:54
严寒地区的地下汽车库的喷淋需要设保温吗?室外-16℃
建筑消防给水
2012-04-14 21:43:09
地下车库向上喷淋的设置
建筑消防给水
2012-04-05 11:03:54
Ⅳ类半地下汽车库要设喷淋吗?
建筑消防给水
2012-03-22 10:08:26
请教 地下车库喷淋的问题
建筑消防给水
2012-03-19 15:01:50
喷淋地下车库中危二,商住楼过道是轻危吗,
建筑消防给水
2011-12-06 22:02:30
求助:有地下车库的多层办公需要喷淋吗?
建筑消防给水
2011-12-03 17:28:49
大型地下车库喷淋管网布置
建筑消防给水
2011-07-12 08:31:47
请教:I类地下停车库的泡沫喷淋,按新版泡沫灭火规范如何设计?
建筑消防给水
2011-06-29 21:29:05
2010江苏省给排水专业技术问答中有关地下车库喷淋设置的问题
建筑消防给水
2011-04-04 15:00:06
一类地下车库泡沫喷淋问题
建筑消防给水
2011-03-24 13:45:42
有个两层的地下车库,要设自动喷淋-泡沫联动系统
建筑消防给水
2011-03-23 17:03:57
地下室车库消火栓管和喷淋管标高问题
建筑给排水
2011-02-16 16:39:47
继续讨论北方高层建筑地下车库喷淋问题
建筑消防给水
2010-08-29 23:45:15
讨论高层建筑地下人防车库喷淋问题
建筑消防给水
2010-05-10 11:02:18
消防水箱接地下车库的消火栓喷淋可以共用一根管子吗
建筑给排水
2010-04-29 10:13:34
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开