【公告】晒晒在做实际工程(所有类型的工程)中遇到的问题和处理方法
结构老卢
结构老卢 Lv.15
2010年10月23日 09:26:41
来自于砖混结构
只看楼主

任何结构形式的都能写,不是仅限砌体结构:kiss: 包括设计过程中(结构方案的制定、建模计算、和其他专业的配合、图审过程中)的和后期服务中的问题。

任何结构形式的都能写,不是仅限砌体结构:kiss:
包括设计过程中(结构方案的制定、建模计算、和其他专业的配合、图审过程中)的和后期服务中的问题。
免费打赏
铅笔123
2010年10月28日 12:22:51
12楼
山地或丘陵地区,持力层较复杂,有灰岩,粘土,砂岩,等等,埋置基底深度也有跳跃,既连续性不强,做桩基结合条基(多层砖混结构),如果计算沉降,肯定不能满足规范要求,如何处理桩基与条基的连接??
不要说单元设缝错开,这里缝,哪里缝,那房子就直接打桩算了!
1,桩基,条基通过设置梁与独立基础调整??貌似不解决根本问题!
2,施工调整施工顺序,时间??好像没有依据,多长时间??
回复
结构老卢
2010年10月28日 15:12:14
13楼
抗规规定:同一结构单元不宜一部分为桩基一部分为天然地基,如果不可避免应采取措施。为啥不能呢?因为桩基和天然地基的地震反应不同,桩基和天然地基的沉降不同。同时使用时应采取措施,个人认为措施无非是在主题上做文章,控制沉降的话可以将主题刚度做大些,控制沉降差在规范限值之内,做沉降后浇带。至于地震反应不同还不知道怎么办。
回复
铅笔123
2010年10月28日 18:46:58
14楼

我觉得砖混结构刚度够大了!!呵呵~
关于措施,1则是建设方的经济成本会高,你设缝,按单元处理基础,好是好,对于复杂地质情况,比方地质不是按单元区分,是比照单元上下(南北)分成两种,上面1~2m就是灰岩,下面4~5米甚至更深才到岩层,而岩层上面是粘土层,你咋办??
2,关于地震力,基础与主体相互作用,桩基与浅基础确实有点不同,但在土质基础埋深一般不太浅的情况下,圈梁构造柱应当可以;
我关注的是非震情况下的沉降问题!这个砖混自重大,圈梁恐怕难以抵抗沉降差引起的应力.
想听听高论!
回复
jyjgzyh126com
2010年11月08日 09:41:18
15楼
在验算抗震时,从构造柱的设置上,如何来区分和对待无筋砌体构件和配筋砖砌体构件?
(设计方案一:如果构造柱只是为了增加砖混结构的整体延性的话,在建模的时候就不应该输入。问题是:在抗震计算的时候,很多地方时满足不了的。在满足不了的地方,都要严格执行《砌体设计规范》8.2.8条吗?
设计方案二:直接按照抗震规范布置构造柱,不考虑组合砖砌体的要求。问题是:这样做,好像不满足规范的要求。
附注:PKPM抗震和承压计算的时候是按组合砖砌体构件进行设计的。)
回复
结构老卢
2010年11月08日 10:17:56
16楼
砌体结构设置构造柱的作用:增加砌体结构的延性,提高砌体的整体性,提高砌体的抗震能力。但是墙体截面抗震受剪承载力计算的时候,如果不满足要求,那么可以计入构造柱对墙体受剪承载力的提高(即pkpm中砖砌体和钢筋混凝土构造柱组合墙截面抗剪承载力验算)。详见《抗规》7.2.7条。另外,你可以看看组合砖砌体的构造,看看什么是组合砖砌体,详见《砌体规范》8.2章节。配筋砌体的配筋和普通砌体里的构造配筋不一样,有配筋率和间距的要求,满足要求才是配筋砌体,否则是普通砌体。pkpm中砖砌体和钢筋混凝土构造柱组合墙截面抗剪承载力验算不等于组合砌体。

[ 本帖最后由 yueyu2009 于 2010-11-8 10:38 编辑 ]
回复
gaoaiye
2010年11月08日 15:56:12
17楼
:victory: 明白了,正如楼上几位所言,我也遇到了相同的疑问,现在清楚了
回复
xunzhaosiye
2010年11月08日 18:21:09
18楼
砌体结构构造柱按要求是4根12的,在受压不大的地方做4根10的就可以了,这个一般是在屋子的拐角处~前提是墙体没有超过墙体面积一般的门窗洞口。我们这边做一般建模的时候不输入构造柱,然后再根据计算抗震和受压的结果,再酌情添加构造柱。必要时,配筋也要加大。
板配筋可以适当的考虑用三级钢,省钱又省工。
很想问问地下室考虑设三缝不?
另外就是受坡屋顶长度限制,挑梁压入墙体长度不够2倍挑梁长度,这个时候怎么处理?
回复
gaoaiye
2010年11月09日 16:08:05
19楼
问大家的个问题,JCCAD条基计算中是否考虑了节点的分配呢,就是按文科勒弹性地基梁设计以后,在交叉处基地重叠面积重复计算了一次,结果使地基反力减少,致使计算结果偏于不安全,JCCAD自动计算后是否考虑了后续的节点处荷载分配呢
回复
结构老卢
2010年11月15日 11:30:54
20楼
由于基坑开挖时机械碰断的cfg桩断面均在设计标高一米一下,处理方案如下:
1、断面在桩顶设计标高下一米内的,可把断桩剔除,采用高一等级的混凝土进行接桩,接桩混凝土强度等级达到75%
时可回填桩周围土,回填时应分层夯实。
2、断面在桩顶设计标高下一米外的,可以不开挖剔除断桩,而采用后注浆加固方法:在断桩周围均匀钻孔(不少于3个),深度以超过断面300mm为宜,孔径为40~60mm,用同标号水泥砂浆进行灌孔、孔内插一根14钢筋。

有不对的还望大家指正。
回复
结构老卢
2010年11月15日 15:19:06
21楼
试桩位置由监理单位和建设单位现场确定即可:
建议:1、试桩的钢筋笼钢筋同工程桩。
2、试桩的桩顶标高可以为自然地坪,钢筋笼相应增长。
3、试桩的位置不应与图纸中所表示的施工结束后试桩位置相冲突,试桩位置应有代表性,应均匀分布,尽量在勘察报告的勘测点附近。
4、试桩数量为不少于3根,且不少于工程桩总数的1%
5、试桩完毕后才可进行工程桩施工,试桩可以保留为工程桩。

[ 本帖最后由 yueyu2009 于 2010-11-17 11:26 编辑 ]