问一个关于水泵增压的问题!
hcw5918
hcw5918 Lv.4
2010年10月22日 16:03:56
只看楼主

如图:本系统为工地临时用水图,水泵前端为一个蓄水池,经过水泵增压后,供给工地施工用水。(利用电节点压力表和水泵自己动控制箱控制水泵,在用水时水泵自动启动,无用水点时,水泵自动停止工作)本来想在图中加一个气压罐的,但这地方没买到,所以省了,这样有可能造成水泵启动频繁。但现在的问题是: 不管水泵开多长时间,电接电压力表指针指示的压力只能达到0.1MP 无法自己动控制水泵,但出口的水压还是够大:

如图:本系统为工地临时用水图,水泵前端为一个蓄水池,经过水泵增压后,供给工地施工用水。(利用电节点压力表和水泵自己动控制箱控制水泵,在用水时水泵自动启动,无用水点时,水泵自动停止工作)
本来想在图中加一个气压罐的,但这地方没买到,所以省了,这样有可能造成水泵启动频繁。

但现在的问题是: 不管水泵开多长时间,电接电压力表指针指示的压力只能达到0.1MP 无法自己动控制水泵,但出口的水压还是够大:

水泵选 用的是 4KW 20立方/小时 扬程:50M

请问各位高手是什么原因???

[ 本帖最后由 hcw5918 于 2010-10-22 16:10 编辑 ]

a.JPG


b.jpg

免费打赏
hcw5918
2010年10月22日 16:21:39
2楼
急啊,老大们,高手们,帮个忙哎。。。。
回复
lzp0928
2010年10月22日 17:36:19
3楼
换一个电接点压力表
回复
lcs37360
2010年10月22日 17:55:17
4楼
1、水泵实际参数不对,功率小了;
2、出水管太大,出水口低没有形成压力;
3、应该把气压罐装上,罐子小点也可以,
调整后应该可以的,
回复
hcw5918
2010年10月22日 20:11:32
5楼
1、水泵的参数是名牌上写的,按我实际扬程算,是够了
2、出口口经是按水泵的标准口径安装,没有加大
3、这个小县城,没有买到气压罐,很郁闷。



谢谢你!!
回复
lcs37360
2010年10月22日 21:45:33
6楼
你把4只DN50的出水阀全部关闭,压力应该上升了,假如没有压力,或者压力保持不住,那么单向止回阀失灵,换个止回阀,假如压力能够上到0.5Mpa左右,那么泵是正常的,
回复
hcw5918
2010年10月22日 23:12:06
7楼


4只50闸阀肯定是关了的,这个必须的

现在是压力只有0.1的样子,保持不住,但止回阀好像是好的,我就是没搞懂,还有就是水泵一样开起,关了50闸阀,压力只能上到0.1
回复
zhalf_2001
2010年10月23日 11:22:04
8楼
1.你这样没有气压罐,又不是变频运行,出水管水压力在用水停止(泵尚未停)时本来就很容易飚升,
2.你的压力表装的位置又不好,装在止回阀后靠近止回阀处,是处于水泵停止时的水锤产生区,停泵时瞬间水压力极大
3.水压飚升,压力表很容易打坏
4.综上,估计是初次运行时压力表就打坏了,
5.建议:换个压力表,如果可以的话压力表设置位置尽量离止回阀远点,另外可以换带环行管的压力表,可以稍微稳一下压力波动.
回复
hcw5918
2010年10月23日 19:07:01
9楼


首先我现在是压力起不来,没压力,不是压力过大
然后压力表现在是好的,己经过测试,还是压力表有环型弯管!
谢谢!
回复
userliu
2010年10月23日 22:56:39
10楼
这个系统从理论上应该是没有问题的。
1、首先确定压力表是不是坏了。在显示0.1MPA的值 出水口的压力是不是能达到>0.1MP呢。
2、压力表的不灵敏,导致不能自动控制。 压力始终下限定值下, 所以泵始终都是在工作。
回复
hcw5918
2010年10月23日 23:01:51
11楼



表没有坏,己经过测试,

:handshake
回复

相关推荐

APP内打开