高规7.4.8条增压水泵的出水量和气压水怎么理解?
shenzhong945
2006年04月12日 15:09:47
只看楼主

<<高规>>7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。7.4.8.1条增压水泵的出水量,我觉得应是对消火栓给水系统不应小于5L/s;对自动喷水灭火系统不应小于1L/s吧,因为如果是小于的话,火灾发生后的10min内,水压是不够的,灭火效果也不佳,既水压然不够,为什么还要设高位水箱,不如不设水箱而加强直接启动消防水泵的可靠性.7.4.8.2条气压水罐的调节水容量应该是不小于450L,如果不谈经济的话.

<<高规>>
7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:
7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。
7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。
7.4.8.1条增压水泵的出水量,我觉得应是对消火栓给水系统不应小于5L/s;对自动喷水灭火系统不应小于1L/s吧,因为如果是小于的话,火灾发生后的10min内,水压是不够的,灭火效果也不佳,既水压然不够,为什么还要设高位水箱,不如不设水箱而加强直接启动消防水泵的可靠性.7.4.8.2条气压水罐的调节水容量应该是不小于450L,如果不谈经济的话.
....各位师兄们,敬请指教!
免费打赏
shenzhong945
2006年04月12日 21:48:26
2楼
是不是简单的为了经济
回复
shenzhong945
2006年04月13日 12:49:33
3楼
敬请指教.....
回复
cailiang008
2006年04月13日 13:11:54
4楼
http://co.163.com/forum/content/1666_317324_1.htm

仔细看看这个帖子的8-12楼!
回复
zerghu2002
2006年04月13日 20:30:17
5楼
气压水罐其调节水容量为两支水枪和5个喷头30s的用水量,即2×5×30+5×1×30=450L
回复
zhoukj
2006年04月13日 23:02:19
6楼
还是有点不明白
回复
碧水
2006年04月14日 09:16:51
7楼
就是在启动消防泵前保证管网内有一定的水压,不是说一定要等10分钟后才启动消防泵。
实际情况下,可能打开消火栓时就启动了消防泵,屋顶水箱就不起作用了。
不知说明白没。
回复
碧水
2006年04月14日 09:17:07
8楼
就是在启动消防泵前保证管网内有一定的水压,不是说一定要等10分钟后才启动消防泵。
实际情况下,可能打开消火栓时就启动了消防泵,屋顶水箱就不起作用了。
不知说明白没。
回复
碧水
2006年04月14日 09:17:53
9楼
晕,我点了一次怎么出现2个?
回复
shenzhong945
2006年04月14日 15:40:18
10楼
呵呵,够热情,多谢了
回复
purewater
2006年04月17日 14:29:03
11楼
这样的问题已经讨论过了!!
这里的流量为稳压泵的流量,如果流量过大,在发生火灾的时候,系统的压力不会下降,造成消防主泵的无法启动,不能够在30秒钟内启动,无法满足规范的要求。
回复