只看楼主

高规7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。 请问为什么在这种情况下要限制增压泵出水量,求高手解答。

高规7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。
请问为什么在这种情况下要限制增压泵出水量,求高手解答。
免费打赏
q68555
2014年05月21日 16:12:01
2楼
防止消防主泵不能自动启动,所以增压泵只能控制流量分别小于一个消火栓或者一个喷头,
回复
hammer820626
2014年05月21日 18:17:05
3楼
明白了,十分感谢!