问一个关于水泵增压的问题!
hcw5918
hcw5918 Lv.4
2010年10月22日 16:03:56
只看楼主

如图:本系统为工地临时用水图,水泵前端为一个蓄水池,经过水泵增压后,供给工地施工用水。(利用电节点压力表和水泵自己动控制箱控制水泵,在用水时水泵自动启动,无用水点时,水泵自动停止工作)本来想在图中加一个气压罐的,但这地方没买到,所以省了,这样有可能造成水泵启动频繁。但现在的问题是: 不管水泵开多长时间,电接电压力表指针指示的压力只能达到0.1MP 无法自己动控制水泵,但出口的水压还是够大:

如图:本系统为工地临时用水图,水泵前端为一个蓄水池,经过水泵增压后,供给工地施工用水。(利用电节点压力表和水泵自己动控制箱控制水泵,在用水时水泵自动启动,无用水点时,水泵自动停止工作)
本来想在图中加一个气压罐的,但这地方没买到,所以省了,这样有可能造成水泵启动频繁。

但现在的问题是: 不管水泵开多长时间,电接电压力表指针指示的压力只能达到0.1MP 无法自己动控制水泵,但出口的水压还是够大:

水泵选 用的是 4KW 20立方/小时 扬程:50M

请问各位高手是什么原因???

[ 本帖最后由 hcw5918 于 2010-10-22 16:10 编辑 ]

a.JPG


b.jpg

免费打赏
hcw5918
2010年10月24日 09:57:44
12楼




水管出口的压力很大的,我怀疑是管子短了未形成压力,我再加上以后管子再试试!
回复
userliu
2010年10月26日 21:45:17
13楼
lz, 你说的这个问题现在可解决了?
回复
xiongmaoji
2010年10月27日 14:46:14
14楼
O形环管堵住了。鉴定完毕。
回复
hcw5918
2010年10月27日 17:06:21
15楼
问一个关于水泵增压的问题!
回复
lichangan1000
2010年11月01日 09:40:50
16楼
1.水表安装在(按水流方向)止回阀之前。
2.在确认水泵、压力表无故障情况下,可以关闭出水口4个阀门中3个。通过那个没关闭的阀门开启度变化,观察水表压力值变化。应该能观察到压力表值大于50m。
3系统设计确实不合理。水是几乎不可压缩的。水泵必然频繁启动。
4.出水阀门全开,压力值(压力表)未必能到50m,原因水泵曲线和管路曲线焦点不在此处。
回复
swgy_4251
2010年11月01日 12:56:18
17楼

你太有才了,你怎么知道是不是这个原因
回复
swgy_4251
2010年11月01日 12:58:16
18楼
建议你拆开水泵看看,是不是有东西堵住了。
还有可能是吸程不够吧。
回复
babaluosha
2010年11月01日 16:19:56
19楼



这个回复很好 比较合理。

压力表受水锤效应冲击 是极容易损坏的
回复
babaluosha
2010年11月01日 16:25:56
20楼
这个我觉得还得看两种原因:
1、电接电压力表指针指示的压力只能达到0.1MP 无法自己动控制水泵,但出口的水压还是够大——这个压力表在0.1mp之下有指示吗?如果有那说明 压力表应该还是好的

2、要么就是止回阀或者和DN50闸阀中的一支同时坏了
回复