只看楼主

图纸简介: 某商场地下消防泵房。初次设计,不知是否满足施工及订货要求,请各位大侠指正。 附件名:200511101131606553596.zip 文件大小:164K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

某商场地下消防泵房。初次设计,不知是否满足施工及订货要求,请各位大侠指正。



附件名:200511101131606553596.zip

文件大小:164K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
bravehu2008
2007年07月05日 16:09:40
12楼
下来看看!
回复
bravehu2008
2007年07月05日 16:37:26
13楼
看了楼主的图纸,有个问题想问下,从电源配电柜AE系统图中看,接消火栓泵控制柜AEP1的线缆为VV-1KV-(4x16),是否为VV-1KV-3X16+N16,而AEP1主电路图中有PE线,请问楼主PE线从何来.
回复
as315220285
2007年08月18日 20:33:42
14楼

真是好图,简单明了实用,有借鉴作用。希望楼主再接再厉发更多更好的图纸,再次感谢!
回复
yb123-456
2008年05月22日 14:50:16
15楼
好象图中有错,1KT常开触点自保持,时间到了轮换不了,标准图集上也有这个问题哦
回复
梁国志
2008年12月17日 13:45:39
16楼
?????????í??????????????
回复
gzly333
2009年06月01日 13:14:08
17楼
回复
gzly333
2009年06月01日 13:14:30
18楼
回复
longjijq
2009年10月14日 22:03:25
19楼
有没有考虑在商场里电气线路短路发生起火问题,若有考虑电气线路短路后,如何在最短时间内自动切断区域电路,而不影响另外正常工作电路工作。要充分考虑切断线路的设备的可靠性。象一般依赖短路器或继电器切断电路是不可靠的,因为基本都有机械动作(不可靠),电子线路因受电压或电流冲击自身可靠性也值得怀疑。现在图例充分考虑了火灾监控问题。我们能否在前面考虑,就不让它发生起火。当然,我讲的主要是线路起火,因为它占火灾起火原因的1/3