中置柜 环网柜 保护功能的区分
xun317
xun317 Lv.2
2010年10月18日 17:42:10
只看楼主

在自管配电房设计时,800KVA的自管变压器(自管高压进线来自于总配房,且总配已有综合保护装置)选择中置式开关柜还是选择环网柜??除了考虑变压器容量、空间、价格、用户要求外,我想问的是:这两种高压柜型在对变压器的保护功能上有何区别,中置式开关柜好在哪里??请高手们指教,工作经验太少,请尽可能回复的明白易懂。

在自管配电房设计时,800KVA的自管变压器
(自管高压进线来自于总配房,且总配已有综合保护装置)
选择中置式开关柜还是选择环网柜??
除了考虑变压器容量、空间、价格、用户要求外,
我想问的是:
这两种高压柜型在 对变压器的保护功能上有何区别,中置式开关柜好在哪里??
请高手们指教,工作经验太少,请尽可能回复的明白易懂。
免费打赏
xun317
2010年10月18日 17:45:35
2楼
有前辈指点过:环网就一个熔断保护
KYN有过流、速断,反时限和变压器超温报警和高温跳闸保护
似懂非懂,有没有人更形象的给点说明?
回复
xun317
2010年10月18日 23:52:57
3楼
没人回复呢?可能没表达清楚,中置柜和环网柜在对变压器保护,效果上有何区别?
上面写的那些太抽象了,我不理解。请前辈们给个形象点的说明:)
回复
zwj1127
2010年10月19日 21:44:57
4楼
环网柜内只有熔断器,只能用于过流保护,而变压器除了过流保护外还需要速断,短路,瓦斯,微机保护等,这些只有用断路器才能实现,而中置柜内装有断路器
回复
xun317
2010年10月19日 23:12:28
5楼
谢谢zwj1127的指点 好似又明白了点点。。
明天抽时间看书,希望幸运可以找到我想要的答案。。
回复
jessie_gu
2010年10月20日 09:42:43
6楼
你是指环网柜中的断路器柜吧
回复
jessie_gu
2010年10月20日 09:44:19
7楼
一般情况下环网柜中熔断器组合柜做变压器出线柜,但当变压器容量过大时,会采用断路器柜作出线,带有保护功能。你是指这个断路器柜吗
回复
xun317
2010年10月20日 10:02:43
8楼
不是 举例:800KVA的变压器可以用熔断器环网柜(便宜)保护。也可以用中置式开关柜(贵)保护。
中置柜保护的比环网柜好,好在哪里??
4#说的很明白:环网柜内只有熔断器,只能用于过流保护,而变压器除了过流保护外还需要速断,短路,瓦斯,微机保护等,这些只有用断路器才能实现,而中置柜内装有断路器。。
我还是觉得太抽象了,能不能再明白易懂些。。举例说明??
回复
znb470726
2010年10月21日 08:04:39
9楼
环网柜里面是负荷开关+熔断器,中置柜里面是断路器
环网柜中多采用限流熔断器保护变压器,不适用于对保护和自动化要求较高的场所;中置柜里面是继电保护(现在普遍是微机综保),能完成复杂的继电保护
在我国,环网柜一般使用在800kVA以下的变压器保护,800kVA以上多采用中置柜
回复
shenmingliang20
2010年11月08日 13:05:26
10楼
:) 应该区别不大
回复
hzl9710
2010年11月08日 23:24:43
11楼
学习了,顶。
回复