中置柜 环网柜 保护功能的区分
xun317
xun317 Lv.2
2010年10月18日 17:42:10
只看楼主

在自管配电房设计时,800KVA的自管变压器(自管高压进线来自于总配房,且总配已有综合保护装置)选择中置式开关柜还是选择环网柜??除了考虑变压器容量、空间、价格、用户要求外,我想问的是:这两种高压柜型在对变压器的保护功能上有何区别,中置式开关柜好在哪里??请高手们指教,工作经验太少,请尽可能回复的明白易懂。

在自管配电房设计时,800KVA的自管变压器
(自管高压进线来自于总配房,且总配已有综合保护装置)
选择中置式开关柜还是选择环网柜??
除了考虑变压器容量、空间、价格、用户要求外,
我想问的是:
这两种高压柜型在 对变压器的保护功能上有何区别,中置式开关柜好在哪里??
请高手们指教,工作经验太少,请尽可能回复的明白易懂。
免费打赏
szdzjy
2010年11月12日 11:07:38
12楼
环网柜里面是负荷开关+熔断器,中置柜里面是断路器
回复
ganrongfa
2011年06月13日 15:14:35
13楼
环网柜现在也有很多用的是断路器方案啊,谁说的只有熔断保护,也可以选用SF6断路器加上一些过流速断保护的,bzt之类的也可以有,不要把环网柜功能想的太简单了。现在很多的环网柜工程都是两路进线分段备自投,pt柜 计量柜一样有。对于一些保护功能要求不是很多的情况下完全可以满足,当然变压器容量比较大的话还是用中置柜比较好

[ 本帖最后由 ganrongfa 于 2011-6-13 15:16 编辑 ]
回复
liangxu1-qianfu
2011年06月16日 16:49:27
14楼
户内配电照明平面图中已说明:
1、本图为户内配电平面图,其他非标准层参考标准层施工。
2、本图内卫生间插座和厨房插座安装高度不相同,施工时注意:
客厅空调插座及普通插座距地0.3m,卧室空调插座距地2.0m;
卫生间插座距地1.5m,洗衣机用插座1.2m;
厨房操作台上方插座距地1.1m,厨房内抽油烟机及燃气报警器插座距地2.0m。
3、安装在1.8m以下的插座均应采用安全型插座;卫生间插座采用防水型。
4、所有管线沿墙、顶、楼板暗敷设。
5、灯具由甲方定
----------------------------------------
(3)设备材料表中,住宅套内安装在1.8m及以下的电源插座均应要求采用安全型。(GB50368-2005,8.5.5)(强规)
设备材料表中没有统计,说你违反强规。
大家设计时材料表项目及数量是否准确?
回复
king_flly
2011年06月16日 22:28:09
15楼

我们这1250KVA的都用了环网柜,环网柜便宜、方便些。当然功能少些……
回复
白头翁
2011年06月18日 12:25:22
16楼
路过,学习了,现在的柜应该功能方面都比以前改进了,并不是只单一保护功能