应急照明自动接通
大鼻山
大鼻山 Lv.13
2004年08月29日 00:00:00
只看楼主

5072

5072
免费打赏
zzdlm_cn
2006年08月11日 09:51:44
12楼
问一个问题:1. 强制启动线上的接触器可否接在回路断路器的进线侧?
回复
大鼻山
2006年08月11日 12:05:38
13楼


不宜那样做。因为那样的话,充电线将无保护。
回复
ccc678
2006年08月11日 14:10:41
14楼
消防我不熟悉,外行地问一下:消防信号为何不能直接启动KM接触器?是不是容量不够?强起相线是不是可以理解为灯具在断开的情况下通过强起相线接通?
回复
liuzd
2006年08月11日 14:39:49
15楼
通过中间继电器将强电电路与弱电电路(火灾报警)隔离开来,这样安全可靠。
回复
ccc678
2006年08月11日 15:17:04
16楼
有点牵强?
回复
zzdlm_cn
2006年08月11日 16:50:54
17楼


理解基本是对的。1. 模块的触点容量肯定不够,不能直接接入接触器线圈回路中。2. 强制启动火线主要是在火灾情况下通过模块发出命令使应急照明强制点亮。
回复
lilyyang33
2006年08月15日 15:08:07
18楼
“理解基本是对的。1. 模块的触点容量肯定不够,不能直接接入接触器线圈回路中。”此处只是一个开关量来的,模块提供的只是一个常开触点,跟中间继电器提供的常开触点,性质是一样的!他这应该是还有其它的交流接触器需要此同一消防控制信号,所以他加多了一个中间继电器。
2、他这所谓的强启相线,无非是将开关的断、合位置都能接入相线!在KM得电后,无论开关是处于断开状态还是闭合状态都可以使灯得电点亮!
回复
lilyyang33
2006年08月15日 15:09:21
19楼
还有一个问题,双电源切换为何用3P断路器?
回复
zzdlm_cn
2006年08月15日 16:49:38
20楼


1.控制模块的常开触点能直接接入KM的线圈回路中?你可以去试一试。火灾自动报警及联动系统中所有需要联动的设备都是通过中间接点器来间接启动的。
2、和你一个意思。
回复
大鼻山
2006年08月15日 19:11:33
21楼

一般备用电源来自于发电机。而发电机跟本楼变电所共用接地系统,因此可采用3极开关。

不同接地制式的电力系统之间的切换,才需要4极开关。
回复

相关推荐

APP内打开