80KVA变压器有必要装无功补偿柜吗
bhu123456
bhu123456 Lv.2
2010年10月15日 17:53:35
来自于变压器
只看楼主

80KVA变压器有必要装无功补偿柜吗?如果安装实际能降低电费吗,还有个问题80变压器实际用到80KW负荷,电度表用100/5小不小?

80KVA变压器有必要装无功补偿柜吗?如果安装实际能降低电费吗,还有个问题80变压器实际用到80KW负荷,电度表用100/5小不小?
免费打赏
yingying20
2010年10月16日 00:05:26
2楼
看供电局的,供电局有时候 有要求。
回复
nenyayade
2010年10月16日 10:31:00
3楼
如果是无功功率使用用户多的情况下,电业局是要求你加无功补偿器的。
100/5的表计用在此处是小了些。建议换大一点的。
回复
xdetect
2010年10月16日 11:38:13
4楼

1、按供电部门的规定,100KVA(含100KVA)以上的用户才考核功率因数。(即:要装补偿)
2、即使装了补偿也不能降低供电方所收取的电费。
3、电度表用100/5是供电方安的吧。这个没商量的。
4、如有条件的话,装了无功补偿对用户自已还是有好处的。(降低线损、提高变压器的利用率)
回复
弓耕
2010年10月16日 16:39:05
5楼
100KVA以上才装,80的没有必要,装了没害处,但相对投资较大,不合算.
回复
vbn
2010年10月16日 19:04:32
6楼
楼上的几位都说的很好。学习了!
回复