110KV电缆终端下边的沟槽怎么做啊
sjb1200@co163
2006年02月17日 09:34:58
只看楼主

110KV电缆终端下边不作2m深的隧道,而做沟槽行吗?怎么做啊

110KV电缆终端下边不作2m深的隧道,而做沟槽行吗?怎么做啊
免费打赏
bilzzard
2006年02月17日 18:32:08
2楼
电缆头不打算接到哪里去了?直接放在沟槽里?
只要有办法保证电缆弯曲半径和预留电缆放的下去、好施工,不一定要作隧道,不过其他方案可能代价更高。