12楼
看你贴的意思,你主要讨论的还是一次侧为Y的110kV的变压器。110kV系统主要有两种运行方式,一种是直接接地运行,另一种是不直接运行。(还有一种不常用)。直接接地不用说了。你说的很有可能是不直接接地系统,这时候,变压器110kV的中性点必须有带零序CT的放电间隙和避雷器。放电间隙起到防止雷电波进入内部系统;避雷器宣泄雷电流。零序CT带保护,做高压侧零序过流保护的后备保护。
回复
13楼
DL/T 5090-1999上10.2.3是这样解释的
“间隙在单相接地短路时的暂态过电压作用下不应动作,而在雷电过电压作用下应动作。”
我能不能理解成在线路遭受雷击时,传递到变压器中性点的三相电压升高,此时间隙才被击穿放电。而平常的短路故障由避雷器动作?
回复
14楼
变压器中性点接地方式的安排应尽量保持变电所的零序阻抗基本不变。
回复
15楼
赞同~不过作为一名电气运行人员,我只说一句白话,理论上的数据你就没必要掌握,就记住变压器中性点绝缘最薄弱,是为了防止过电压击穿损坏绝缘就OK了~
回复
16楼
哈哈,确实。
我们这里5月份雷击较大的时候可以看到放电间隙放电。
回复
17楼
15楼的话讲得很到位。因为我也是搞运行的。。。同感
回复
18楼
明白了
回复
19楼
变压器中性点的放电间隙有什么作用?可以说的详细点吗?
回复
20楼
干脆哪个老大详细象外面介绍下变压器的绝缘!
回复
21楼
防止中心点不接地主变的中性点遭雷击烧毁!
回复