2楼
防止过电压
回复
3楼
因为高电压等级的变压器绕组是分级绝缘的,越接近中性点部位绝缘等级越低,为了防止变压器中性点不接地情况下系统接地故障时中性点部位的绕组免遭破坏,间隙保护是不可缺的。
回复
4楼
谢谢了
回复
5楼
谢谢
回复
6楼
请问,与放电间隙还并接一个避雷器的作用是什么啊?当中性点过电压时,这两个元件的动作情况?请指教?
回复
7楼
放电间隙做为中性不接地的那台变压器的过电压保护,也做为中性点接地的那台变压器的高压侧零序过流保护的后备保护.(哪台变压器是性点接地是按系统运行方式定)------------------110KV系统的...
回复
8楼
与放电间隙并接的避雷器的作用是防止产生的雷电过电压损坏变压器中性点而设置的,当中性点过电压时,中性点不接地时,间隙放电电流继电器或零序电压继电器动作,切除故障.
回复
9楼
大接地系统,中性点加阀型避雷器或间隙加以保护。
放电间隙的大小根据变压器的绝缘水平及电网的零序和正序电抗之比(X0/X1)来定。冲击电压是确定间隙的控制条件(单相接地暂态不放电),按冲击电压400KV确定的放电间隙小于330mm,当X0/X1≤1.87时,工频过电压时,间隙能起到保护作用,中性点只装放电间隙。当1.83≤ X0/X1≤3时,为保证单相接地暂态不放电,放电间隙加大,其冲击电压可能超过400kV,所以,除放电间隙外,还要装避雷器。
回复
10楼
刚才怎么发不上啊
回复
11楼
放电间隙是防止击穿破坏,避雷器引流,
作用一样
从不同角度保护
回复