想请教一下车库安装CO传感器,安装高度多少!请大家帮帮忙,提提意见!谢谢!
想请教一下车库安装CO传感器,安装高度多少!请大家帮帮忙,提提意见!谢谢!
2楼
相对分子28和空气差不多,不过考虑热的问题偏上点较好
回复
3楼
CO属于尾气 个人觉得 偏上不合适
回复
4楼
本帖最后由 他人笑我太疯癫 于 2016-1-21 11:39 编辑
根据GB- 50493-2009 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范中要求:安装高度据地面0.6m左右。
你可以联系艾伊科技400-025-9821