高层商场,长220米,深90米,地上六层,地下一层。功能:地下超市,一~五层综合商场,六层餐饮。问题1.地上楼梯总宽度应为多少米(不计算地下)?主要讨论问题2.可以设置剪刀楼梯吗?
高层商场,长220米,深90米,地上六层,地下一层。功能:地下超市,一~五层综合商场,六层餐饮。
问题1.地上楼梯总宽度应为多少米(不计算地下)?主要讨论问题2.可以设置剪刀楼梯吗?
22楼
这个俺做过
主要看当地消防局认不认。需要沟通。咨询下。
回复
23楼
我想请问,你这个面积折算是怎么理解?就是那个50%,为什么乘以50%????
回复
24楼
设置剪刀楼梯可以节省楼梯面积,增加使用面积。大型商场疏散楼梯宽度记算起来是很大的,不用剪刀楼梯,看起来平面上满眼都是楼梯。
回复
25楼
那现在就不用咨询,不用沟通了。可以做。
原因看我20#的帖子。
回复
26楼
看《建规》5.3.17,5 商店的疏散人数应按每层营业厅建筑面积乘以面积折算值和疏散人数换算系数计算。地上商店的面积折算值宜为50%~70%,地下商店的面积折算值不应小于70%。疏散人数的换算系数可按表5.3.17-2 确定;
为了少设置楼梯,就取了50%的面积折算值。
回复
27楼
大家讲的很好,今天没白来,学习了,版主的这个方案定了吗,可以发出来看看 这个问题有深度
回复
28楼
多谢楼主分享,很好的资料!
回复
29楼
上次参加的消防规范学习,老师也说了,商场可以采用剪刀梯来增加疏散宽度,但是不能另外计算安全出口,大部分地区都是认可这种做法的,我们目前碰到大型商业都是采用这种做法,一般8.4米的柱网的话,可以采用5.2米层高(也做过5.1米的,结构有点吃力,开间不大还好)
回复
30楼
补一个问题啊
刚在另外一个贴里面问过。。。就是多层商场做成剪刀梯了,需要做成防烟楼梯间么?
高规里面规定剪刀梯就必须做防烟楼梯间,但是多规里面没有提这个事情。
在线等啊
回复
31楼
个人认为,你这种情况下的剪刀楼梯应设为防烟楼梯:
1.目前两部防火规范,一般都这么掌握:高规没有而建规有的,参照建规执行,反之亦然。而剪刀楼梯应为防烟楼梯在高规中是有明确规定的。
2.剪刀楼梯到底不是两部楼梯,比如说其梯段间隔墙耐火极限要求仅1小时,而楼梯间的墙是要求2小时的;而且两个梯段入口相距太近,故商场中剪刀楼梯是不能算作两个安全出口的,也不能当做两部楼梯。所以,不能因为它有外窗就想做成封闭楼梯间。
以上,仅供参考。
回复