高层商场,长220米,深90米,地上六层,地下一层。功能:地下超市,一~五层综合商场,六层餐饮。问题1.地上楼梯总宽度应为多少米(不计算地下)?主要讨论问题2.可以设置剪刀楼梯吗?
高层商场,长220米,深90米,地上六层,地下一层。功能:地下超市,一~五层综合商场,六层餐饮。
问题1.地上楼梯总宽度应为多少米(不计算地下)?主要讨论问题2.可以设置剪刀楼梯吗?
2楼
可以啊,为什么不可以,我这边有个就是的。
回复
3楼
怎么没人愿意来算算?看来这里人气和风气都有待改进~~~~~来的人都是来索取的,去的都是灌完了水的~~~
回复
4楼
没人回答啊,看来这个问题深了点,关心的人不多。
回复
5楼
前半句不同意,同意后半句
回复
6楼
有人知道吗?
回复
7楼
你现在是高层商场,楼梯总宽度有地方规范按地方规范做,没有地方规范按商规做。商场用剪刀梯是最经济的,主要楼梯是两个出入口一定要大于5米。
回复
8楼
没人回答楼主问题啊~一层建筑面积近2W啊~好大啊~真希望我手里有这么个活~
我按50%面积折算:
一、二层疏散宽度:54.7M
三层疏散宽度:57.2M
四层及以上疏散宽度:59.4M
这个商场楼梯梯段宽度59.4M
至于楼主的第2个问题~~规范上没说不让用~应该可以用~
本人有个小小要求~如果楼主这个商场方案定稿了~能否给我发来学习学习~
wkj47717811@vip.qq.com或者
wkj47717811@163.com
回复
9楼
可以,可以那么做。
回复
10楼
我连什么是剪刀楼梯都不懂~~
回复
11楼
同意本观点,地下一层疏散宽度:117.8M。好象规范没有说不能设置剪刀楼梯,应该是能设置的。