管道穿人防顶板
代小雨
代小雨 Lv.2
2002年04月04日 20:53:22
只看楼主

请教各位同仁:穿人防顶板的管子的管径可以大于75mm吗,我有一工程,穿人防的顶板的管道的管径为100mm,施工已经预留了管径为100mm的密闭套管,但人防不允许管径超过75mm,我怎么办呢,

请教各位同仁:穿人防顶板的管子的管径可以大于75mm吗,
我有一工程,穿人防的顶板的管道的管径为100mm,施工已经预留了管径为100mm的密闭套管,但人防不允许管径超过75mm,我怎么办呢,
免费打赏
无抗
2002年04月04日 21:42:37
2楼
我在去年的一个工程中遇到过这样的情况!人防验收上是不允许有大于75管径的管穿人防区楼板的!根据现场实际可以处理的!一在楼板处加装防爆波阀门然后变径穿过楼板!一般这种管子都是有压的排水管,所以问题不大!二如果该管子靠近墙角,管径不可、改就可以砌筑起来了事!这样做验收是没问题的!一般在深圳不常见有DN100管子穿人防区楼板的!
回复
mercury
2002年04月04日 23:07:44
3楼
沈阳市人防办允许穿DN100管,我设计中直接预埋DN100防水翼环管,然后上下焊管,或者DN100管改为两个DN75管穿。狡猾吧。
回复
张羽
2002年04月05日 04:47:02
4楼
这个问题以前好象有人提过了吧
人防规范明文规定不能超过75喔!
回复
ljx
2002年04月05日 10:35:42
5楼
要是人防部门设计的话,经过所谓的“特殊”处理后是可以的。