只看楼主

请教:小区楼高十一层,全部用变频给水设备供水,二至五层水表后采用减压阀减压,此减压阀应采用可调式的还是比例式的?是焊接式的还是法兰式的?DN25和DN20两种规格的价格约是多少?小妹刚出道,请各位大师不吝赐教。

请教:小区楼高十一层,全部用变频给水设备供水,二至五层水表后采用减压阀减压,此减压阀应采用可调式的还是比例式的?是焊接式的还是法兰式的?DN25和DN20两种规格的价格约是多少?小妹刚出道,请各位大师不吝赐教。
免费打赏
guanghe_liu
2003年10月07日 12:30:33
32楼
用AD减压阀比较好用螺纹连接上海标一产的跟国外性能基本相同价格比国外便宜多喽
回复
tufei-jh
2003年10月07日 21:01:26
33楼
一般干管用可调式的减压阀,即先导减压阀;支管用直接驱动的支管减压阀,楼上提到的AD减压阀即是;用比例式的设计不方便,易损坏。
减压阀是不需要备用的,通常干管作减压阀是一大一小,且小阀的阀后压力比大阀高0.2MPa,小阀是小流量时用的。详细的可看姜文源写的减压阀那本书,书名不记得了,有卖的。
价格找个厂家来问问不就行了,他们报的价最准,但要问明是概算价还是实价。
回复
yejing
2003年10月07日 21:25:39
34楼
减压阀和减压器是一回事吗?
回复
yhw.name
2003年11月01日 19:05:56
35楼
各为兄弟姐妹请问一下用于介质为蒸汽的减压阀是否可用于液体
回复
baixiaojun1
2003年12月26日 20:33:31
36楼
三层的办公楼室外给水压力为0.5MP,用的着减压至0.35MP吗?我觉得压力大点好啊,请教一下各位。
回复
snwvalve
2003年12月29日 17:10:14
37楼
意大利RBM减压阀
适用于建筑供水系统:
1、可自动将自来水干管输送来的水压减低。以供给给水器具使用。
2、压力可设定,以确保室内配管和给水器具在安全压力范围内使用减少受损,同时可保证充足的水压,降低资源浪费。
3、可调式压力平衡设计,锁定压力调整范围,减轻水对给水器具的打击震荡。

压力可调节: 入口压力15Kg, 减压范围0.3-4Kg DN25丝口:460元/个

详情可浏览:http://www.snwvalve.com/rbm.html#1
回复
gufeng
2003年12月29日 17:24:40
38楼
小妹,我是上海的,在立管上减压用可调式减压阀,法兰连接最好。为什么非在水表后减压?
回复
09999
2004年01月02日 20:17:44
39楼
二自五楼用市政管网的自来水供给,五自十一楼二次供水。
回复
kavind2573
2004年01月05日 16:28:47
40楼
若小区楼高十一层,全部用变频给水设备供水,二至五层水表后采用减压阀减压,则此减压阀应采用可调式为好,以防水压不稳而发生变化。接口哪有用焊接式的,说的简直就是外行话,怎么这么多的人都没纠正你这种说法而只向你推销产品?江湖险恶要当心啊,小妹!接口可为螺纹式或法兰式(但一般螺纹式接口用于DN65以下,而法兰式接口用于DN65以上)。至于DN25和DN20两种规格的价格,应与产品的材质、性能有关,不是单纯与口径有关!小妹,还有什么不懂的,可向哥哥请教!