请教:小区楼高十一层,全部用变频给水设备供水,二至五层水表后采用减压阀减压,此减压阀应采用可调式的还是比例式的?是焊接式的还是法兰式的?DN25和DN20两种规格的价格约是多少?小妹刚出道,请各位大师不吝赐教。

请教:小区楼高十一层,全部用变频给水设备供水,二至五层水表后采用减压阀减压,此减压阀应采用可调式的还是比例式的?是焊接式的还是法兰式的?DN25和DN20两种规格的价格约是多少?小妹刚出道,请各位大师不吝赐教。
免费打赏
hatamen
2003年08月04日 14:46:34
22楼
分两条立管供水,二至五层那条加个减压阀不就行了
回复
hatamen
2003年08月04日 14:48:31
23楼
要查价格可以买当地的工程造价管理那本书啊
回复
tyylhz
2003年08月24日 21:42:32
24楼
消防给水一般用比例式的,生活用水一般用可调试的,若用高位水箱供水,采用比例式的好。
回复
huanggua
2003年08月26日 00:46:26
25楼
办什么不采用集中的减压阀呢?分开设置造价好高。
回复
dongdong7163
2003年08月26日 13:16:19
26楼
小妹,我是上海的,上海市有一本《可调式给水减压阀安装图》图集,是上海冠龙阀门机械有限公司的。
回复
zhangping1109
2003年09月04日 16:51:32
27楼
给水系统选的有点问题吧,难道不可分区供水吗,低区用城市供水管网,高区用二次加压系统,初投资和运行费用均可降低,也不牵涉减压问题。
回复
jpzzf
2003年09月04日 22:23:47
28楼
分区吧,省很多
回复
caleffi-sz
2003年09月08日 14:14:27
29楼
DN15、DN20、DN25,体积精巧,自带滤网减压阀,意大利CALEFFI,www.caleffi.com.cn,与就近办事处联系,现货提供。0755-83230426
回复
wf
2003年09月08日 15:31:27
30楼
十一层楼就减压?是不是搞错了?难道市政给水管压力这么小,一点都不能用?
如果要用就用支管减压阀。毕竟占地少些。
回复
2002wjs
2003年09月08日 20:02:22
31楼
节流管如何