请教:小区楼高十一层,全部用变频给水设备供水,二至五层水表后采用减压阀减压,此减压阀应采用可调式的还是比例式的?是焊接式的还是法兰式的?DN25和DN20两种规格的价格约是多少?小妹刚出道,请各位大师不吝赐教。
请教:小区楼高十一层,全部用变频给水设备供水,二至五层水表后采用减压阀减压,此减压阀应采用可调式的还是比例式的?是焊接式的还是法兰式的?DN25和DN20两种规格的价格约是多少?小妹刚出道,请各位大师不吝赐教。
42楼
建议大家可到www.shan-long.com去看看,有可调式减压阀,此阀门不但能减动压,亦可减静压.比例式减压阀早就过时了,现在的高层都不考虑这种阀门了.此阀门体积小巧!有意请与我们联系025-83618227.13182860269
现货供应!!!!!!!!
回复
43楼
大家可到www.shan-long.com去看看!会给你意外惊喜!静音双隔膜式可调减压阀不但可减动压亦可见静压!如有意请与我们联系:025-83618227.
13182860269
回复
44楼
采用分区吧
回复
45楼
不要分区吧
回复
46楼
为什么不考虑分段供水?1-4层采用市政压力供水,5层以上采用变频供水,不是可以省下减压法了吗?
回复
47楼
分两个区是不错的办法,低区干管上减
回复
48楼
对啊.你11层要减压吗?分2段不就得了,免得以后麻烦.减压阀对11层的给水管网来说不是好东西.
回复
49楼
为什么减压阀装在水表后而不是装在水表前?
回复
50楼
同意47楼的做法,我也刚做了这样的一个工程,也是采用这种分区变频供水方式。
回复
51楼
才11层,下面几层超压应该不会太大,根据规范第3.4.6条的第1条可采用截止阀减压,可减少造价,本人就这样做过,效果不错的.
回复