规范上消火栓栓口1.1m,但在楼梯转角休息平台处,因圈梁的原因只能外挂或降低、抬高消火栓箱。外挂可以控制1.1m,但楼梯现在一般作的都不是很宽,能否抬高或降低消火栓栓口的高度?请各位赐教!不胜感谢!!

规范上消火栓栓口1.1m,但在楼梯转角休息平台处,因圈梁的原因只能外挂或降低、抬高消火栓箱。外挂可以控制1.1m,但楼梯现在一般作的都不是很宽,能否抬高或降低消火栓栓口的高度?请各位赐教!不胜感谢!!
免费打赏
刘峰
2002年04月07日 14:42:27
12楼
没办法的情况下,变低一点,也应该没问题呀
回复
滴水
2004年02月15日 21:04:29
13楼
不超过1.10均可!建议按新图及做.
回复
siceman
2004年02月16日 09:00:09
14楼
GB50242-2002中只这样规定的

栓口中心距地面1.1米,允许偏差±20mm
回复
滴水
2004年02月16日 22:54:19
15楼
"允许偏差±20mm "我怎么没见到?
回复
thcj
2004年02月17日 17:00:04
16楼
看当地消防部门说法,个人看法,尽量满足1.10米的要求,条件限制情况下,以方便使用人员使用原则确定。
回复
lsb710061
2005年11月15日 08:43:21
17楼
麻烦
回复
lsb710061
2005年11月15日 08:44:32
18楼
麻烦,我也碰到,到底降和升能不能通过
回复
开拓
2005年11月15日 09:13:12
19楼
降底消火栓箱可以的,栓口高度不易变
6楼的,新图籍最近出的吗?
回复
开拓
2005年11月15日 09:14:58
20楼
允许偏差±20mm 是为了施工好操作,不是降低栓口高度,栓口高度最好别降低

回复
neardespring
2005年11月15日 13:14:21
21楼
http://co.163.com/forum/content/90_133465_1.htm建议看此帖