消火栓安装背面墙厚度问题
meihaoshiguan
2017年08月28日 14:11:46
只看楼主

规范规定暗装的消火栓要留有120mm厚的墙体,若墙体本身很薄,暗装后达不到120mm如何处理。是否需要防火处理?

规范规定暗装的消火栓要留有120mm厚的墙体,若墙体本身很薄,暗装后达不到120mm如何处理。是否需要防火处理?
免费打赏
lichangan1000
2017年08月28日 14:49:44
2楼
加装防火板。增高耐火时限。
回复
waterfish
2017年08月29日 17:11:45
3楼
要看是不是在防火墙上,一般的分户隔墙按消火栓箱标准图留个5CM即可,防火墙要10CM以上,此处墙搞厚点采用300厚,再采用薄型箱就OK了
回复
yammer
2017年09月04日 17:56:33
4楼
我们消防验收时就遇到这种问题,消火栓箱后面什么都没有,消防队的说给消火栓箱后面背钢板
回复
co1504571177793
2017年09月05日 09:03:11
5楼
涨知识了,有收获
回复
xiaohouzi19
2017年09月05日 11:12:15
6楼
上次就是这条被消防罚款了。。。。。。。。。。。
回复
墨斗草
2017年09月09日 19:18:41
7楼
谢谢分享~~~~~!!!
回复
cnhanhan
2017年09月12日 21:51:22
8楼
我们这都打空了,直接装箱子,背后什么都没有,箱体厚180mm,墙厚120mm.再退有把门堵了120mm,怎么搞。
回复
awying
2017年09月14日 13:31:46
9楼
谢谢分享~~~~~!!!
回复
arthursolo
2017年09月14日 18:25:41
10楼
尽量不要在防火墙上留洞,实在不行明装。
回复
取什么名好呢
2017年09月15日 21:20:45
11楼
感谢楼主分享资料
回复

相关推荐

APP内打开